Автор Тема: Ориентировочные нагрузки овощехранилища + склад + сортировочный цех  (Прочитано 2204 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо грубо прикинуть расчетную мощность комплекса состоящего из следующих объектов:
1. Овощехранилище - 10 000 м2
2. Сортировочный цех - 5 000 м2
3. Склад готовой продукции - 10 000 м2
4. Админ здание, внешнее освещении и др...
Посоветуйте в какой литературе или нормативной документации найти ориентировочные нагрузки на здания 1-3.
Может у кого есть опыт проектирования подобных объектов.
Заранее благодарен!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А шо по этому поводу говорят агрономы? :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
грубо прикинуть расчетную мощность
Освітлення можна прикинути по площі приміщень . Основна потужність піде на холодильне обладнання і вентиляцію а це залежить від температурних режимів .
Подивіться табл.14 ВНТП 12-94к , там  можна взяти укрупнені показники .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Обычно расчет выполняют по удельным нагрузкам на соответствующий объект, так например для админздания согласно ДБН В.2.5-23:2010 таб.3.15. Или идут путем поиска альтернативных типовых проектов в Интернете с учетом новых реалий.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 