Автор Тема: детальное описание проектирования освещения в лечебных операционных с бактерицидными установками  (Прочитано 3766 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lena-9

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите поделитесь примером  проекта освещение лечебной операционной на 1 операционный стол, проблемы с светильниками над входом управление при операции и при включении бактерицидных установок

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите здесь. Эта книга хоть и старая, но дает общее представление.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".
СНиП 2.08.2-89_Пособие по проектированию
11. Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить». Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).

З.Ы. Облучение только при отсутствии в помещении людей.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2012, 12:55:21 від *Андрей* »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Облучение только при отсутствии в помещении людей
Але це стосується лише неекранованих світильників . Екрановані світильники можуть бути ввімкненні і в присутності людей в приміщенні . Тепер в основному використовують екрановані світильники з бактерицидними лампами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".
СНиП 2.08.2-89_Пособие по проектированию
11. Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить». Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).


Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу эффективности, спросил вчера у врача детского отделения, цитирую: "...для нас главное чтоб вредоносные микробы погибли, а полезные сами налетят потом...",  вот так вот  :D
« Останнє редагування: 08 Листопад 2012, 09:29:35 від Юрий555 »

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нашем случае сначала по проекту были бактерицидные светильники с выносными выключателями, в итоге технологи сказали устанавливать бак. светильники на стене на высоте 1,5 м, так как выключатель будет на самом светильнике.

Mykola

  • Гість
У брендовых производителей можно смело доверять параметрам бактерицидной лампы, которые документируются, вот например параметры УФ бактерицидных ламп компании Осрам http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/specialty-lamps/ultraviolet-lamps/puritec-hns/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dhns%2b15w%26website_name%3dosram_com

Естественно должен быть учет отработанных часов лампы и как только лампа отслужила свой срок службы ее нужно менять, т.к. ее эффективность будет ниже нормируемых значений.

 