Автор Тема: Можно ли устанавливать розетки за подвесным потолком?  (Прочитано 2990 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, можно ли устанавливать розетки за подвесным потолком в административном здании для подключения терминала?
« Останнє редагування: 13 Вересень 2012, 16:01:04 від andery »

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще вопрос, где можно почитать, можно ли за подвесным потолком ставить распределительные коробки, розетки, если потолок армстронг???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли за подвесным потолком ставить распределительные коробки, розетки, если потолок армстронг
Не запрещено , если есть возможность доступа на обслуживание .