Автор Тема: Ростояние от контура до транзитного газопровода  (Прочитано 6246 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Интересует нормированное расстояние от газопровода среднего давления до контура заземления? нашел только это "Вертикальный электрод глубиной больше 5 метров "работает" на 90% - в зоне вокруг себя радиусом равной его глубине.
На расстоянии 2х глубин, находится 95%-ная рабочая зона такого электрода.
Зона 99% эффективности такого электрода находится в радиусе 20-ти глубин.
Таким образом, размещать вертикальный заземляющий электрод стоит на расстоянии двойной глубины заземляющего электрода.
Однако при подключении молниезащиты (молниеприемников) к заземлителю это расстояние стоит увеличить до 5-кратного размера.
Обращаю Ваше внимание, что большое удаление электрода от газопровода необходимо только в случаях возможного присутствия токов серьёзной мощности (например, молниевых токов - при подключении заземляющего(их) электрода(ов) к молниеприёмнику)."   Если посмотреть серию 5.407-11 то там дается расстояние 0.1 м. причем не указывается конкретный трубопровод.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
5.407-11 не является нормативним документом и носит чисто рекомендательный характер. При этом в 5.407-11 рассматривается не паралельная прокладка заземляющего проводника относительно газопровода, а пересечение и указанное расстояние 0,1 м, является расстоянием до защитной а/ц трубы контура. В украинском ПУЭ расстояние от газопровода до защитной а/ц трубы горизонтального контура заземления увеличино с 0,1 м до 0,15м, при пересечениях. При паралельной прокладке, а также при прокладке газопровода относительно заземляющей ст.полосы и относительно вертикального заземлителя две большие разницы. Так как зона растекания у каждого из них разная. Если для вертикального электрода это 2 длинны по условиям коррозийной защиты, то в условиях стесненой застройки для протяженного электрода это расстояние можно уменьшать до..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересует нормированное расстояние от газопровода среднего давления до контура заземления
В  ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"  відсутні будь які вимоги по взаємному розташуванню газопроводів і елементів заземлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zerk, за пределами охранной зоны газопровода

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Варіант...Спасибо! І растояние нормальное получается.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zerk, за пределами охранной зоны газопровода
В случае с горизонтальным электродом выполненым стальной полосой или кругом, пожалуй соглашусь. Хотя тут тоже не все так однозначно и согласно "Правила безопасности систем газоснабжения Украины" + пп. 4.3.15 п. 4. 3 Раздела 4 Приказа №254 Госком Украины по надзору за охраной труда от 01.10.1997:                                          Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
Хотя в Беларуси это расстояние зависит от давления в газопроводе:
  6. В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны:
6.1. вдоль газопроводов высокого давления I категории - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.2. вдоль газопроводов высокого давления II категории - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.3. вдоль газопроводов среднего давления - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.4. вдоль газопроводов низкого давления - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: