Автор Тема: СИП 4 по стене дома грамотно проложить  (Прочитано 8882 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Expert

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 18
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эта норма в пуэ есть. кронштейн Сикам SC93-6PC соответствует. Он идем на платформе 60 мм
Проектировать и созидать. Не женское это дело!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.1.77 ПУЭ
"Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм
. "

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.1.77 ПУЭ
"Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм
. "
Когда писали єтот пункт о СИП еще не незнали. Но в данном случае єтот пункт всеравно не применим.
ПУЕ п. 2.1.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
Предполагается отпайка к жилому дому. Место крепления СИП 4х25 к зданию - над спутн тарелкой 300мм, между ней и дренажной трубой (фото прилагаю).


Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, спасибо за поправку. Тогда вот так
"2.4.55. Прокладку СИП по стенам зданий и сооружений необходимо 
осуществлять таким образом, чтобы они были недосягаемы для прикосновения с мест, в
которых возможно частое пребывание людей (окна, балконы, крыльцо и т.п.). От
указанных мест СИП должен находиться на расстоянии не меньшем, чем:
в случае горизонтальной прокладки:
0,3 м - над окном или над входной дверью;
0,5 м - под окном или под балконом;
2,75 м-до земли.
В случае вертикальной прокладки:
0,5 м-до окна;
1,0 м - до балкона, входной двери.
Расстояние в просвете между СИП и стеной здания или сооружения должно
быть не менее 0,06 м.

Прокладка СИП по стенам взрыво- и пожароопасных зданий и сооружений
(АЗС, газораспределительных станций и т.п.) не допускается."

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда вот так
"2.4.55. Прокладку СИП по стенам зданий и сооружений необходимо 
осуществлять
Интересно, для чего тогда сертифицированные фасадные крепление обеспечивающее  расстояние  10мм.?

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе. подходит любой фиксатор, который крепит провод на расстоянии 6 см от поверхности. главное чтобы материалы соответствовали требованиям протокола заседания под председательством Бойко Ю.А. от 02.07.2010г. : стальные изделия ( в нашем случае гвоздь или винт) из гарячеоцинкованной стали с толщиной цинка 40мкм. Пластик: полиамид-6 наполненный 30% стекловолокна.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: