Автор Тема: ПЛІ 0,4 в прибережній охоронній зоні водойми  (Прочитано 2977 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є ставок, ситуаційному плані зазначено умовна охоронна зона ставка. Чи можна в даній зоні проектувати ПЛІ 0,4 кВ (необхідно встановити опору 0,4 кВ). Читавши ПУЕ ("мимолетом") нічого путнього не знайшов (мабуть погано шукав).
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читавши ПУЕ ("мимолетом") нічого путнього не знайшов (мабуть погано шукав).
В ПУЕ сказано лише про перетини з водоймами, про зближення дійсно ні слова.
Згідно зі ст. 89 Водного кодексу
У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та
на островах забороняється:

(...)
4)  будівництво  будь-яких  споруд   (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних)

На мою думку, ПЛІ-0,4 підпадає під визначення лінійної споруди.
Тому начебто ніяких юридичних проблем немає. Але можуть виникнути технічні проблеми, адже грунт близько біля водойми дуже зволожений і утримуюча здатність опори може бути досить низькою; без геологічних вишукувань краще за таке діло не братись. 

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних
це я знаю, але визначення "лінійна споруда" ???
 А на рахунок стійкості опори: заглибивши опору на 2,5 м (БКМ більш не позволить) я думаю втримається опора, а проводити
геологічних вишукувань
для обєкта (будівництво ПЛІ 0,4) кошторисна вартість якого 15 тис. грн., ніхто проводити небуде "нажаль"
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отже виходить як прийняти що ПЛІ 0,4 кВ можна віднести до
лінійних
споруд, то ніби все зрозуміло, а питання стійкості опори щось придумається (як приклад встановити ригель типу АР-7).
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знову аналогічна проблема: чи можна встановити опору СВ95-2 (для проект ПЛІ 0,22 кВ) між пішохідною асф. доріжкою та канавою ??? див.рис.
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ставили и не раз

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Те що можна поставити то це зрозуміло, багато чого можна зробити але чи це правильно ???
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: