Автор Тема: Простой вопрос по расчету молниеприемников  (Прочитано 2861 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Возник спор с колегой, по поводу:
Есть здание, высота 5 метров, есть молниеприемник 2 метра. Для определения h0 мы берем h=7 или h=2? Просто Видел два проекта и два по разному, колега говорит h=2. Надеюсь он не прав?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, если на кровле есть молниеприемная сетка, то 2м

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, вообще в ДСТУ как-то мутно написано... я беру высоту молниеприемника от поверхности на которой он установлен. Если молниеприемник устанавливается на кровле и на ней выполнена молниеприемная сетка , то считаю от уровня кровли

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Понял, а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
вот то-то и оно, беру всегда от уровня земли :-[ иначе графически как-то теряется смысл :-[

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
при розрахунках візьми висоту блискавкоприймача+висоту будівлі. А для розрахунку радіусу зони захисту використай формулу 7,1.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понял, а как посчитать радиус защиты на высоте ниже установки молниеприемника?
в данном случае, наверное, самым оптимальным будет использовать метод сферы

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще наше ДСТУ очень интересный ДСТУ. Вот конкретный случай у меня сейчас, надо защитить вентиляционное оборудование на кровле. Все бы ничего, но высота кровли от уровня земли +80м, исходя из п4.2.2 здание относится к специальным, исходя из всего этого невозможно использовать ни метод сферы (п.7.1.6), ни метод защитного угла(п7.7.1). Если строить зону одиночным стержневым(п 7.2), то высота молниеприемного стержня должен составить 15м, чтоб защитить 1 насос (hx=+83м). Вот и получается чтобы защитить насос на крыше берем в расчет h молниеприемника 100м.   
      Думаю указать эти обстоятельства в проекте и проектировать по IEC 62305-3-2006/2010 п.5.2.2. табл 2. т.к. для защиты данного оборудования понадобиться молниеприемники высотой 3-5м.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alemmir, в ДСТУ указано, что зона защиты стержневого молниеприемника определяется от поверхности на которой он установлен. По этому на кровлю ложите сетку и устанавливаете стержневые приемники

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
alemmir, в ДСТУ указано, что зона защиты стержневого молниеприемника определяется от поверхности на которой он установлен. По этому на кровлю ложите сетку и устанавливаете стержневые приемники
В каком пункте это указано?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: