Lancer, а как с п. 2 "Пристрої АВР та інші пристрої автоматики не повинні бути підключеними до позаоблікових кіл"?
АВР в Вашей схеме подключен после учета.
Я уже давно голову ломаю, как сделать так, чтобы было удобно схемотехнически, и чтобы, при этом, схемотехника устроила облэненрго. Пока не получается.
Мне такую схему, как у Вас не согласовали, т.к. при схеме АВР с двумя рабочими вводами у потребителя есть возможность, грубо говоря, взять мощность в 2 раза больше разрешенной.
Чтобы избежать этой ситуации надо либо учет ставить в АВР уже после секционирующего аппарата, либо АВР с одним рабочим и одним резервным вводом. В любом случае АВР будет опломбирован.
Я на форуме пару месяцев назад поднял горячее обсуждение этой темы

У Вас же автоматы на вводе АВР выбраны каждый по рабочему току, исходя из мощности указанной в техусловиях?