В даном случае при размещении КТП в промышленной зоне, необходимо руководствоватся и выполнять требования ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01):
5.8. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
1) двери и вентиляционные проемы камер трансформаторов с масляным наполнением не должны выходить в пожароопасные зоны;
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
4) выходы из помещений КТП, КПП в пожароопасные зоны, а также транспортировка трансформаторов КТП, КПП через пожароопасные зоны допускаются.
В этом случае двери должны предусматриваться в соответствии с пунктом 3, а ворота должны иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч.
Примечание. РП, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют одну такую стену.