Автор Тема: Требуется ли отдельный контур заземления?  (Прочитано 3690 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sergsel

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997. При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
отдельный не нужен. подключите к сущ. контуру КТП
для РФ: п.1.7.61 ПУЭ (типа максимально использовать сущ./естественные заземлители).
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline sergsel

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня интересует для Украины.
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sergsel, вы пытаетесь людей запутать?
речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75... Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
А тут пишите:
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
Так что вам надо? Повторное заземление PEN или заземлить СПМ?
И в профиле выберете страну, тогда вам будут давать ссылку на нужные НД

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
По уму, если КТП и УП строятся одновременно, то сразу делается общий контур. Если УП достраивается к уже существующей КТП, то для УП делается контур, который подключается к существующему контуру КТП. В обоих случаях контуры соединены в земле и на поверхности. На деле бывает что и для КТП не делают контур, только пару локальных ЗУ и к ближайшему подключают УП.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2012, 02:13:56 від Землянин »
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997. При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?


зачастую контур делать требует заказчик и его необходимо объединить с существующим контуром КТП

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.