Автор Тема: Трансформаторы (масляные) какой максимальной мощности можно устанавливать в пристоеных или встроеных  (Прочитано 3691 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформаторы (масляные) какой максимальной мощности можно устанавливать в пристоеных или встроеных КТП в промышленное помещение?
Нужна ссылка на нормативный документ.
КТП такое, которое ограждено от производства кирпичными стенами и имеет отдельный выход на улицу.
« Останнє редагування: 17 Серпень 2012, 09:30:35 від SVET »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформаторы (масляные) какой максимальной мощности можно устанавливать в пристоеных или встроеных КТП в промышленное помещение?
Таких обмежень в нормативних документах немає .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А як же тоді розуміть пункт ПУЕ 4.2.91 " В одному приміщенні з РУ напругою до 1кВ і вище дозволено установлювати один оливний силовий трансформатор потужністью до 0,63 МВА або два оливні силові трансформатори потужністью кожний до 0,4 МВА..." ?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, это если трансформатор в одном помещении с РУ. Если для трансформатора отдельная камера, то этот пункт  не действует.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
там фишка в другом: чем больше мощность транса, тем меньше его сопротивление и, соответственно, больше токи к.з. на стороне 0,4 кВ. плюс трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ. В частности по этим двум причинам Киевнегро и пишет в ТУ пукт о запрете применения трансов 10/0,4 кВ больше 1000 кВА.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
"плюс трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ"

Пожалуйста, подскажите где это написано

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"плюс трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ"

Пожалуйста, подскажите где это написано
нигде не написано, просто у предохранителя ПКТ, которым защищают трансформтаоры - максимальный номинал - 100А, что соответствует 1000 кВА.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
"просто у предохранителя ПКТ, которым защищают трансформтаоры - максимальный номинал - 100А"

Хм, предохранители ПКТ-10 выпускаются номиналом от 2 до 200 А, то есть и на 125 и на 160 есть .

Вопрос в том, чем именно надо защищать трансформатор 1600 кВА.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансы больше 1000 кВА нужно уже защищать вакуумниками по 6 (10) кВ.
Наши сети требуют ставить вакуумники для тр-в от 1000кВА, т.е. ВНА до 630кВА включительно.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"просто у предохранителя ПКТ, которым защищают трансформтаоры - максимальный номинал - 100А"

Хм, предохранители ПКТ-10 выпускаются номиналом от 2 до 200 А, то есть и на 125 и на 160 есть .

Вопрос в том, чем именно надо защищать трансформатор 1600 кВА.
Действительно. Век живи - век учись. Был уверен в том, что ПКТ больше 100А нет, а оказываются есть.
Тогда будет интересно пообщаться с Киевнегро на предмет защиты трансов 1600 кВА предохранителями.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ащиты трансов 1600 кВА предохранителями
Але....комірки КСО випускаються лише з запобіжниками до 100 А (10 кВ) і 125 А (6 кВ)
« Останнє редагування: 10 Вересень 2012, 11:44:56 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але....комірки КСО випускаються лише з запобіжниками до 100 А (10 кВ) і 125 А (6 кВ)
Тут вопрос в другом. Камера КСО с предохранителем достаточно пустая, и почему бы в нее не вставить ПКТ большего ампеража, это вопрос к заводам. Поинтересуюсь на досуге.
Потому что если получится защитить транс 1600 кВА с помощью ПКТ, это будет гораздо дешевле, чем городить огороды с вакуумником, ШОТ-ом и реле защиты.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: