Автор Тема: Огнестойкие кабели  (Прочитано 11781 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкие кабели
« : 31 Липень 2008, 08:32:05 »
Приветствую всех! У кого нибудь есть каталог и прайс фирмы "ТФ Кабель", а то у них на сайте нет никакой канкретной инфы. Меня интересуют данные по кабелям FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV и FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E30 0,6/1kV. Если у кого есть что нибудь по данным кабелям (тех. характеристики, цены) поделитесь пожалуйста.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #1 : 31 Липень 2008, 08:56:57 »
Вот есть кое-что
я знаю не все, а только половину

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #2 : 31 Липень 2008, 09:01:38 »
А по система кабельным трассам Baks (они используються при прокладке этих кабелей) ни у кого нет более подробной инфы?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я знаю не все, а только половину

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #4 : 31 Липень 2008, 10:05:45 »
а вот еще оттуда же http://www.baks.com.pl/index.php?event=showpage&id=14&lang=ru будет интересно проектировщикам,
да и ТФ-кабель баксом приторговывает

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #5 : 31 Липень 2008, 14:13:33 »
А мне baks не нравится, слишком большая номенклатура (из-за толщины и высоты лотков), очень трудно выбирать акссесуары. мне больше нравится работать с ДКС

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #6 : 31 Липень 2008, 14:15:52 »
Цитата: Сугор
А мне baks не нравится, слишком большая номенклатура (из-за толщины и высоты лотков), очень трудно выбирать акссесуары. мне больше нравится работать с ДКС
Выбор пал на BAKS изи за того что у них есть огнестойкие сертифицированные конструкции, по которым можно прокладывать огнестойкие кабели.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #7 : 31 Липень 2008, 14:40:05 »
OBO Betterman тоже делает такие лотки (огнестойкие), может быть только по цене они не конкуренты Баксу, но не сравнивал
я знаю не все, а только половину

Южный

  • Гість
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #8 : 31 Липень 2008, 14:42:55 »
Зачем применять огнестойкие конструкции , если сам кабель огнестойкий?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #9 : 31 Липень 2008, 15:22:16 »
Зачем применять огнестойкие конструкции , если сам кабель огнестойкий?
Потому что, кабели отдельно от систем прокладки не сертифицируются на огнестойкость. Кому нужен огнестойкий кабель, проложенный на "деревянных" лотках, если при пожаре лотки рухнут и порвут, проложенный по ним кабель
я знаю не все, а только половину

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #10 : 31 Липень 2008, 21:32:43 »
Поясните мне пожалуйста в чём разница между кабелем NHXH FE 180/E30 0,6/ 1kV
и NHXCH FE 180/E30 0,6/1 kV, насколько я понял разница в том что первый НЕэкранированный а второй экранированный. Я правильно понял?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #11 : 31 Липень 2008, 22:07:54 »
Цитата: Kirlos
Выбор пал на BAKS изи за того что у них есть огнестойкие сертифицированные конструкции, по которым можно прокладывать огнестойкие кабели.
Я чтото нигде не видел, чтобы вешали лотки с цепями

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #12 : 01 Серпень 2008, 08:13:00 »
Цитата: Сугор
Я чтото нигде не видел, чтобы вешали лотки с цепями
цепи, как мне кажеться, предназначены для исскуственной имитации нагрузки при испытании конструкций.  :)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #13 : 01 Серпень 2008, 08:49:50 »
Поясните мне пожалуйста в чём разница между кабелем NHXH FE 180/E30 0,6/ 1kV
и NHXCH FE 180/E30 0,6/1 kV, насколько я понял разница в том что первый НЕэкранированный а второй экранированный. Я правильно понял?


если судить по http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya-importnaya-/kabeli-silovye-mcmk-amcmk-emcmk-mccmk-nyy-nycy-nycwy-i-dr-/silovye-ne-soderdjashie-galogena-s-uluchshennymi-harakteristikami-podjarostoikosti-tkd-/kabelj-nhxch-fe-180-e30.html и http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya-importnaya-/kabeli-silovye-mcmk-amcmk-emcmk-mccmk-nyy-nycy-nycwy-i-dr-/silovye-ne-soderdjashie-galogena-s-uluchshennymi-harakteristikami-podjarostoikosti-tkd-/kabelj-nhxh-fe-180-e30-ognestoikii.html то именно так, оно и есть.
А цепи на лотках
Цитата: Kirlos
предназначены для исскуственной имитации нагрузки при испытании конструкций

я знаю не все, а только половину

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкие кабели
« Reply #14 : 01 Серпень 2008, 08:57:13 »
Ещё такой вопрос, может у кого нить есть прайс на эти кабели, особенно 4х70, 4х95, 4х120, 4х150. Нигде не могу найти цены

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.