Отдельное заземление?????
« : 09 Жовтень 2012, 13:33:04 »
Имеется два отдельно стоящих здания растояние приблизительно метров 25-30 .В одном ввод 3-х фазный сделан контур заземления .Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание,или можно протянуть кабель пятижильный(и пожалуйста дайте ссылку на документ в котором это указываеся)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #1 : 09 Жовтень 2012, 13:46:28 »
Необязательно.
ПУЕ . 1.7.94 На вводї до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РЕN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #2 : 09 Жовтень 2012, 13:52:18 »
Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #3 : 09 Жовтень 2012, 14:14:13 »
Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.
один жилой дом другое здание баня

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #4 : 09 Жовтень 2012, 14:22:46 »
ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #5 : 09 Жовтень 2012, 14:48:56 »
ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
еще не определился

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #6 : 09 Жовтень 2012, 14:54:58 »
Кабель или воздушка ?
Это имеет значение на таких расстояниях?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #7 : 09 Жовтень 2012, 15:50:32 »
ИМХО
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.
я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил.
25-30 м - уже может что-то и наводится.
 :-[
хотя по ПУЭ РФ (п.2.1.5) - эта проводка может считаться наружной и относиться к основному зданию (т.е. РЕ жилы питающего кабеля достаточно)
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #8 : 24 Грудень 2012, 15:18:25 »
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #9 : 28 Грудень 2012, 14:59:22 »
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #10 : 28 Грудень 2012, 16:40:34 »
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.
      Первый же близкий удар молнии свяжет эти два заземлителя воедино. Через электрооборудование (и возможно через его пользователей). Поэтому лучше, чтобы это соединение запроектировал проектировщик и сделал электрик.
      Если оба здания будут связаны подземным кабелем, то на половине глубины его заложения протяните уравнивающий проводник из горячеоцинкованной стали D=8 мм, соединяющий системы заземления обоих сооружений. Это будет и подземная молниезащита кабельной линии и проводник, разгружающий провод РЕ в кабеле от больших уравнивающих импульсных токов.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #11 : 28 Грудень 2012, 20:26:18 »
Это будет и подземная молниезащита кабельной линии...
?????

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #12 : 28 Грудень 2012, 20:55:44 »
дайте ссылку на документ в котором это указываеся)
см. ПУЕ п1.7.94
« Останнє редагування: 28 Грудень 2012, 20:58:59 від shtuch1 »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #13 : 05 Лютий 2013, 18:43:28 »
Подземная молнезащита.
Ошибочно считают, что заглубив нечто в землю мы надежно его защитим от действия молнии. К сожалению не все так просто. Под землей молния прожигала стенки бензоцистерны автозаправки или же гидроизоляцию газопровода высокго давления (с последующей коррозионной перфорацией оного). Или же стенку ПЛАСТИКОВОГО газопровода с последующим просачиванием газа в помещение, взрывом, пожаром и гибелью людей.
Если кабельная линия уложена на глубине 1 м, то на середине этой глубины (т.е. с заглублением в 0,5 м) прокладывается горячеоцинкованный проводник 8 мм диаметром. При ударе молнии вблизи кабельной линии, растекающийся во все стороны импульсный ток встретит вначале на своем пути этот самый проводник. И разойдется по нему в обе стороны, эффективно рассеиваясь. Такой проводник создает под собой защищенную зону (с углом защиты по 45 градусов на сторону), под которой и прячется защищаемая кабельная линия.
Обобенно рекомендуется для слаботочки.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #14 : 13 Лютий 2013, 00:52:52 »
1.7.59
Для заземления территориально сближенных  электроустановок разных назначений и напряжений,  следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.


Но Roman3R верно задал вопрос, как выполнен ввод от ВЛ или от КЛ.
« Останнє редагування: 13 Лютий 2013, 00:57:55 від Anatoliy57 »

 