На объеке предстоит вводить кабель (10 кВ, XLPE 12х120) в ТП через каб шахту. Какие есть требования к ее размерам? Нужна ли вентиляция, освещение? Какие требование предъявляет Киевэнерго?
Может кто поделится аналогичным решением выполненным на объекте. Заранее спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Речь все о том же ТП, о котором я думаю? ;)
Тогда шахта будет небольшой - и тут Важно просто обеспечить к ней доступ обслуживающего персонала. В принципе она может быть просто выполнена в виде ниши в стене, закрытой дверцами. В этой нише кабели будут прокладываться по кабельростам. В принципе дверцы можно будет сделать наверное и с жалюзийками - но нужно обеспечить Е90.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Речь все о том же ТП, о котором я думаю? ;)
Тогда шахта будет небольшой - и тут Важно просто обеспечить к ней доступ обслуживающего персонала. В принципе она может быть просто выполнена в виде ниши в стене, закрытой дверцами. В этой нише кабели будут прокладываться по кабельростам. В принципе дверцы можно будет сделать наверное и с жалюзийками - но нужно обеспечить Е90.

ТП все то же. Шахта таки-да небольшая (прорисую - выложу). Это получиться наглухо закрытое помещение. Вентилировать его как-то нужно?
Как входить кабелями в эту шахту - заделать легко выбивающимся материалом и все?
Можно ли просто закрепить лестничный лоток и к нему крепить кабели?

Где-то доступны рабочие проекты или типовые с устройством кабельных шахт?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
типовых нет. закрытая шахта? Это не очень хороший вариант. Как обслуживать кабели? Лучше все же предусмотреть дверцы
заход кабелей в шахту - трубы с герметизацией, внутри кабельрост, не надо делать кустарщину в виде лестничных лотков.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
закрытая шахта? Это не очень хороший вариант. Как обслуживать кабели?
Сверху закрыта наглухо (развечто раскапывать и поднимать плиту). Изначально планировал сделать как отдельное помещение с полноценной входной дверью (с учетом требований огнестойкости), котораябудет находиться во встроенной ТП.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель рост это практически и есть лестничный лоток, по-моему О_о.

Какие производители кабельростов пользуются наибольшим спросом?


Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель рост это практически и есть лестничный лоток, по-моему О_о.

Какие производители кабельростов пользуются наибольшим спросом?
Бакс, ДКС, Восточный экспресс
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если
Речь все о том же ТП
то надо учесть что шахта будет двухэтажной.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
шахта будет двухэтажной.

Зачем? По моим расчетам высота получается до 3м, ширина 0,5м. Для обслуживание не вижу помех.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По моим расчетам высота получается до 3м
Десятник больше 2,2 метра не разрешит. Если высота больше 2,2 метра, он говорит что это заведомо создание травматизма на производстве. Чтобы достать до кабелей на высоте больше 2,2 метра (для обслуживания) нужно вылезть на стремянку или лестницу - а если что случиться человек упадет и сломает руку. К тому же эту стремянку надо где то держать.....а ее украдут, как потом обслуживать.
Если ширина 0,5 м и
Это получиться наглухо закрытое помещение.
тогда каким раком монтажник внутри будет крепить кабель на кабель рост. Или как затянуть кабель в эту шахту?

« Останнє редагування: 16 Серпень 2012, 19:30:06 від boss »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант можно предусмотреть стационарную лестницу на стене. Но делать 2 этажа по 1,5м, ну не знаю... а если человека радикулит схватит? :)

Монтажник зайдет из помещения ТП (предусмотрен вход). Для крепления вверху встанет на стремянку (главное не пить перед этим). Стена шахты выходит к месту подвода кабеля. Отверстие для ввода кабеля находится на уровне кабеля в траншее.

Завтра прорисовку выложу.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но делать 2 этажа по 1,5м
Нет конечно. Минимальная высота должна быть 1,8м.
Еще нужно учесть что кабеля имеют радиус изгиба порядка метра.
Конечно лучше разрез увидеть, тогда можно о чем то говорить
« Останнє редагування: 16 Серпень 2012, 21:53:29 від boss »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет конечно. Минимальная высота должна быть 1,8м.
Где эту цифру можно увидеть (норматив)?

Еще нужно учесть что кабеля имеют радиус изгиба порядка метра.
Конечно лучше разрез увидеть, тогда можно о чем то говорить
Вот прилагаю условный рисунок.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где эту цифру можно увидеть (норматив)?
Наверное нигде. По крайней мере я не знаю. Цифра берется из того чтобы человек нормально стоял и работал.
На чертеже проставь размеры, чтоб было более ясно.
Хотел поинтересоваться - какие ячейки 10кВ ? (тип, производитель)
« Останнє редагування: 17 Серпень 2012, 08:58:32 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где эту цифру можно увидеть (норматив)?
ПУЕ Таблиця 2.3.1 (мінімальна висота в світлу для тунелів 1800 мм)