Помогите подобрать марку контрольного кабеля для взрывоопасных помещений (класс 21, категория Б).Кабель прокладывается в стальных водогазопроводных трубах.
« Останнє редагування: 15 Серпень 2012, 17:59:01 від SmithDekh »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підійде звичайний КВВГ.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что можете сказать по поводу кабеля КВБВнг-LS?

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
нг - негорючий...

для взрывоопасных помещений(зон) необходим брониророванный контрольный кабель КВВбШВнг и установка искробаръеров (не обязательно, но обычно требуется)

ну и сами датчики должны быть во взрывозащищенном корпусе

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что можете сказать по поводу кабеля КВБВнг-LS
Можна і цей, але він дорожче КВВГ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КВБВнг-LS
Прокладати без труб .
він дорожче КВВГ
Якщо порахувати вартість труб і усіх з’єднань а також монтаж труб у вибухонебезпечних зонах , застосування КВБВнг буде набагато дешевше .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так, але автор написав
Кабель прокладывается в стальных водогазопроводных трубах.
Тому я відповів
Підійде звичайний КВВГ

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть КВБВнг можно и в закрытых металлических лотках пускать? 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна і так. Див. таблицю 4.12 НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок"

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел, спасибо.Мне так даже удобнее будет прокладывать.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КВБВнг можно и в закрытых металлических лотках пускать
Який сенс запихати їх в закриті лотки , коли можна прокладати і на відкритих .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Який сенс запихати їх в закриті лотки , коли можна прокладати і на відкритих
Горячо поддерживаю! Можно в простых лотках.Главное высоту соблюдать... вот фото спиртохранилища 

мы делали просто в лотках.
« Останнє редагування: 16 Серпень 2012, 19:02:00 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том, что у меня сильно запылённое помещение. Пыль взрывоопасная.В открытых лотках она будет на кабелях накапливаться,а так с закрытого лотка её потом будет легче убрать...

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для правильного ответа как я думаю, нужно указать категорию помещения по ПУЭ.
Это я относительно Российских норм.
Далее ПУЭ(Российское) п 7.3.119 таблица 7.3.14
Но во всех случаях лучше прокладывать кабели нг внутри помещений. Укладывая кабель без нг, вы дополнительно увеличиваете пожарную нагрузку внутри помещения. Такое решение может не понравится эксперту и вы будете считать объем горючей массы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...