Автор Тема: Как подобрать сопротивление?  (Прочитано 4661 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вопросы глупые, но они не дают мне покоя.Помогите, пожалуйста.

 1.как правильно подобрать резисторы дополнительный и оконечный для подключения извещателей к шлейфу? на что нужно обратить внимание?ППКП-Тирас 8П. Извещатели: Пульсар 2-012 (производитель Россия), СПТ3Б (тепловой, "Артон"), СПД3-2 (дымовой, "Артон").
2. Если в шлейфе один извещатель - нужно устанавливать только оконечный резистор или и оконечный и дополнительный?
3. Есть шлейфы - 2 и 4-х проводные. 2-х проводные обязательно нормально-открытые?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #1 : 15 Серпень 2012, 19:14:27 »
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #2 : 15 Серпень 2012, 19:34:36 »
Уважаемая olena24!
А как вы собираетесь обеспечить формирование сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ при изъятии из своей базы 4-х проводного извещателя, у которого реле имеет "нормально-открытые" контакты?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #3 : 16 Серпень 2012, 01:15:39 »
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.

Ну допустим мы знаем величины этих резисторов(оконечный 1,5кОм, дополнит. 470 Ом. Сопротивление в режиме пожар (с НР ) 0,29...0,9кОм. питание 12...13,8В. Как узнать по расчетам подходит такое сопротивление ели нет?На что смотреть?С чем сравнивать?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #4 : 16 Серпень 2012, 08:32:35 »
Оконечный резистор включается параллельно с извещателем (сопротивление извещателя в сумме с Rд, Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #5 : 16 Серпень 2012, 11:13:02 »
Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.
"ИП, подключенные параллельно оконечному резистору зоны, должны быть подключены через дополнительные резисторы Rд, сопротивление которых зависит от типа извещателя. Сопротивление дополнительного резистора вычисляется по формуле:
Rд = 1 кОм – RИЗВ."(из паспорта)Если извещатели подключены параллельно - то контакты нормально разомкнуты, правильно?И тогда Rизв.=1кОм (по формуле)А почему Вы пишите что (Rиз= 1кОм при НЗ контакте)?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как подобрать сопротивление?
« Reply #6 : 16 Серпень 2012, 13:17:08 »
Да контакты  в дежурном режиме НР, сопротивление большое, когда он сработает в цепь контакта включится Rд   получаем сопротивление контакта извещателя + сопротивление добавочного резистора = 1кОм, в сумме добавочне сопр. и сопротивление изв. должно быть 1кОм, что не понятно? Смотрите в паспорт какое сопр. имеет изв. и добавляете Rд до 1кОм

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: