Каким нормативом руководствоваться для определения расстояния установки розетки от раковины,мойки?Необходимый IP?
СП 31-110 запрещает только устанавливать над и под мойками. Кто еще что то может подсказать?
« Останнє редагування: 15 Серпень 2012, 18:13:09 від andery »
volcat-electrics.com

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Расстановка розеток
« Reply #2 : 15 Серпень 2012, 12:14:27 »
http://eom.com.ua/index.php?topic=3024.0

Спасибо,но к сожалению ничего нового не нашел. К тому же нужны ссылки на русские нормативы.
volcat-electrics.com

Offline Олегtrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
...нужны ссылки на русские нормативы.
СП 31-110-2003   14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще добавлю из ПУЭ 7.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Merseyside Reds

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно еще раз на эту тему?
Есть производственное помещение общепита. По заданию технологов оборудование расположено так, что розетки для подключения холодильников можно расположить либо над мойкой, либо за (над) холодильниками. ДБН В.2.5-23:2010 ничего не говорит относительно установки розеток по отношению к мойкам и умывальникам. Кто какими соображениями и нормативами пользуется в данном вопросе?

И еще вопрос: есть небольшое помещение, в котором будет стиральная машина и гладильная доска, названное "пральня", можно ли поставить там розетку для утюга, учитывая, что не допускается установка штепсельных розеток в "пральних приміщеннях пралень" (п. 4.59) ?

 