Автор Тема: Определение пролетов для ВЛИ-0,4 кВ  (Прочитано 2812 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Кто может подсказать, по какому типовому можно определить величину расчетных пролетов для ВЛИ-0,4 кВ. исходные данные указанные в ТУ:
- сеть выполнить двумя СИПами 4х95
- опоры типа (СВ-95, СВ-105)

и еще дополнительй вопрос. мне необходимо выполнить подключение на опоре 2-х проект. спаренных СИПов 4х95 к одной сущ. линии (АС-95). каким образом это сделать на опоре? если кто нибудь делал, подскадите. если необходимо ставить коробку, то подскажите ее тип.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть типовой проект 128н/1 с использованием арматуры Ensto, есть типовой 202н/1 на арматуре Sicame
Для подключение СИПа к АС можно использовать прокалывающий зажим SL9.21 (Ensto) или ТТD 271 (Sicame), ни каких коробок не надо

 