Автор Тема: Расстояния в РУ-0,4  (Прочитано 3557 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояния в РУ-0,4
« : 28 Квітень 2012, 10:25:45 »
подскажите где посмотреть минимальные расстояния установки ячеек ЩО-70 от стены с боковой стороны, с задней и минимальное расстояние при двух рядном размещении между двумя рядами.заранее Спасибо!

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #1 : 28 Квітень 2012, 10:29:55 »
ПУЭ. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1кВ переменного тока и до 1,5кВ постоянного тока.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #2 : 28 Квітень 2012, 10:58:48 »
Конкретнее - п. 4.1.32-4.1.34; 4.2.80 (это универсально и для 0,4 кВ и для 10 кВ).
А у меня вопрос: А почему именно ЩО-70? Это же старые ячейки. Может лучше ЩО-90 - те же схемы, только габариты чуть поменьше.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #3 : 28 Квітень 2012, 19:06:52 »
micha, есть куча типовиков, ориентируйся на них. Посмотри здесь: http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #4 : 02 Травень 2012, 04:04:46 »
спасибо

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #5 : 02 Травень 2012, 04:20:00 »
Андрюха РЗА, у меня каталога на ЩО-90 нет в интеренете поглядел  габарит (700мм). Есть ЩО-05 габарит тот же.
Интересно, а можно ли в панель ЩО-70-2-71УЗ (размер 300мм) установить рубильник 1500А. Делаю ТП там было два транса по 630, меняю на два 1000. габариты ру-0,4 ограничены. секционник старый был размером 300, по каталогу 800мм.
« Останнє редагування: 02 Травень 2012, 04:22:08 від micha »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #6 : 14 Травень 2012, 12:26:08 »
Андрюха РЗА, у меня каталога на ЩО-90 нет в интеренете поглядел  габарит (700мм). Есть ЩО-05 габарит тот же.
Интересно, а можно ли в панель ЩО-70-2-71УЗ (размер 300мм) установить рубильник 1500А. Делаю ТП там было два транса по 630, меняю на два 1000. габариты ру-0,4 ограничены. секционник старый был размером 300, по каталогу 800мм.

Ну каталог найти в нете - это не проблема
например http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/
или http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=19
по твоему вопросу навскидку ответ - нет. а вообще нужно звонить на завод
Дела не всегда обстоят так, как кажется

vlad_

  • Гість
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #7 : 25 Серпень 2012, 17:05:14 »
Можно ли в камере трансформатора 10/0,4 кВ устанавливать ячейки КСО? Заказчику мешают двери из РУ 10 кВ (ТП вплотную к забору) , вот архитектор и «подшестерил». Перегородку между камерой с трансформатором РУ 10 кВ  :(убрал. По замыслу архитектора камера с трансформатором и РУ 10 кВ одно помещение. :(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #8 : 25 Серпень 2012, 22:09:24 »
Можно ли в камере трансформатора 10/0,4 кВ устанавливать ячейки КСО
ПУЕ . 4.2.91. В одном помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного силового трансформатора мощностью до 0,63 МВ-А или двух масляных силовых трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ-А, отделенных от остальных помещений перегородкой с пределом огнестойкости Е1 45, высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы ВН. При этом  неизолированные токоведущие части напряжением выше 1 кВ должны быть огорожены в соответствии с 4.2.78.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояния в РУ-0,4
« Reply #9 : 27 Серпень 2012, 09:19:18 »
vlad_, выложите план ТП, так непонятно о чем идет речь
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: