Автор Тема: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?  (Прочитано 2211 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут у нас возник такой возник вопрос :wall::
- с одной стороны нагрузка освещения на одну группу бывает разная и молодая начальственная команда рубанув с плеча начальственно приказала J) брать согласно расчетного тока с учетом коэффициентов,  т.е. иногда получается 1А, 4А :'(
- с другой стороны >:( как-то всегда подсознательно выбирались автоматы на 10А или 16А beer, ну не лежит душа :( к этим 4А на группе =-0
и так как молодая команда объяснить J) толком ничего (не может/не хочет/и вообще кто начальник, а кто дурак) :-[ ситуация зашла в тупик
можно как-то по нормативному прийти как-то к разумному ну или к толковому @>-- ::)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так як у нас проектують одне, експертизу проходять з другим, а будують третє то краще мати якийсь запас. І мені здається 10 А оптимально якщо освітлення розбито на не дуже потужні групи. Але все ж потрібно дивитись по ситуації.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ. п. 3.1.4 "Номинальные токи плавких предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключили электроустановку при кратковременных перегрузках"
добавьте
эти 4А на группе
к другой, не сильно загруженной группе
+согласен с
Автоматы, номиналам менее 10А, я бы заметил на 10А, т.к. стоимость 1, 2, 3...А гораздо выше, чем 16А. На форуме уже поднимался вопрос, что мы защищаем потребителя или кабель. В данном случае, не вижу смысла в таких уставках автомата.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
иногда получается 1А, 4А
Ви скажіть своїй начальниці що вимикачі на 1 А набагато дорожчі від вимикачіа 6 А . Вимикачі в мережах освітлення необхідно вибирати для захисту від перевантаження електромереж (п.1.2.7 ПУЕ) а не лампочок , п.3.1.10 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
що вимикачі на 1 А набагато дорожчі від вимикачіа 6 А
гроші не їхні, вони їх нерахують :'(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
гроші не їхні, вони їх нерахують
Это им так кажется :D

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чомусь ніхто не згадав, що при завищенні уставки автомата збільшується і час відключення однофазного КЗ. При деяких умовах цей час може навіть вийти за рамки нормативного.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чомусь ніхто не згадав, що при завищенні уставки автомата збільшується і час відключення однофазного КЗ
O.S., ну, по моему, про это было уже столько сказано... да и про селективность тоже никто не вспомнил... Хотя согласен с утверждением, что брать автомат меньше 10А не стоит. Я, обычно, накидываю на расчетный ток еще 20%

 