Автор Тема: Основная и дополнительная система уравниванияпотенциалов  (Прочитано 3410 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ellal

  • Гість
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. У меня два вопроса:
1 К основной системе уравнивания присоединяют металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание из земли или по воздуху тоже?
2 Согласно техническому циркуляру Росэлектромонтажа 23/2009 п 4: "При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте." Получается: специальную шину уравнивания потенциалов в ванной можно не ставить, т.е. присоединяем проводником последовательно:близлежащий щит-трубы-ванна-и т.д.? Правильно ли я поняла.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ellal, циркуляр неплохой, но у нас все-таки свои НТД действуют:
ДБН В.2.5-27-2006_Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
1)2.4.1.9 В каждом здании (сооружении) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, которую следует реализовать путем присоединения к главной заземляющей шине электроустановки следующих проводящих частей (см. также 4.1.4):
-   защитных проводников;
-   заземляющих проводников устройств защитного, функционального и молниезащитного заземлений, если такие устройства в электроустановке здания (сооружения) предусмотрены (см. также 2.4.1.8 );
-   металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неё со стороны здания) и т.п.;
-   металлических частей каркаса здания (сооружения) и металлических конструкций производственного назначения;
-   металлических частей систем вентиляции и кондиционирования;
-   основных металлических частей для усиления строительных конструкций, таких как стальная арматура железобетона, если это возможно;
-   металлических покрытий (оболочек, экранов, брони) телекоммуникационных кабелей (при этом следует принять во внимание требования собственника указанных кабелей или организации, обслуживающей эти кабели, относительно такого присоединения).
Проводящие части, которые входят в здание (сооружение) извне, должны быть соединены с проводниками основной системы уравнивания потенциалов как можно ближе к точке ввода этих частей в здание (сооружение).
Примеры выполнения систем уравнивания потенциалов и применения защитных проводников приведены в приложении Д.
2) 4.3.5   ...
Объединение открытых и сторонних частей в дополнительную систему уравнивания потенциалов может быть выполнено как путем присоединения каждой из них к общему проводнику (шине дополнительной системы уравнивания потенциалов), так и без использования этого проводника (шины).

ellal

  • Гість
Спасибо, очень емкое слово "Извне". Сразу все становится ясно. В ДБН В 2.5-23-2003 такого слова нет. Дополняю вопрос 2: Если в ванной есть розетка, провод дополнительной системы уравнивания потенциалов мы присоединяем к ней, а не тянем от щитка. Так?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ellal
2: Если в ванной есть розетка, провод дополнительной системы уравнивания потенциалов мы присоединяем к ней, а не тянем от щитка

При наличии в ванной комнате розетки для стиральной машины или электробойлера можно присоединиться к РЕ-проводнику розетки, если такое решение приемлемо с конструктивной точки зрения.-Ответ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТа» из ДНАОП 0.00-1.32-01 Вопросы и ответы
предупреждая последующие дополнения вопросов по ДСУП  ;) - см.http://eom.com.ua/index.php/topic,952.msg6922/topicseen.html#msg6922

ellal

  • Гість

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: