Re: Земснаряд
« Reply #16 : 13 Серпень 2012, 13:02:19 »
да это я нашел
мне не хватает к-та пускового тока и к-та минимального момента

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земснаряд
« Reply #17 : 14 Серпень 2012, 14:39:59 »
Подскажите, пожалуйста, где найти трансформаторы тока на 6кВ и где узнать информацию по максимальной кратности измеряемого тока по отношению к номинальному, допустимую кратность измеряемого тока при которой погрешность не будет превышать 10%?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земснаряд
« Reply #18 : 15 Серпень 2012, 00:17:53 »
где найти трансформаторы тока на 6кВ
купить что-ли ? или характеристики ?
если характеристики, то я смотрю:
Электротехнический справочник В.Г.Герасимов
Шабад М.А. Расчет РЗиА для распределительных сетей 2003
Про
допустимую кратность измеряемого тока при которой погрешность не будет превышать 10%?
в Шабаде есть о проверке пригодности ТТ по их 10% погрешности, если это одно и тоже.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земснаряд
« Reply #19 : 15 Серпень 2012, 08:48:18 »
По трансформаторам тока самая полная информация тутhttp://www.cztt.ru/transformator_toka.html
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земснаряд
« Reply #20 : 15 Серпень 2012, 09:04:34 »
Андрюха РЗА, спасибо.
Могу ли я согласно п.3.2.3 ПУЭ для защиты ТП 6/0,4 200кВт использовать предохранители, если она питает асинхронные двигатели малой мощности, розетки и освещение?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земснаряд
« Reply #21 : 15 Серпень 2012, 11:30:25 »
В принципе можно. По идее, если отстроить ПКТ от бросков токов намагничивания трансов (4хІн), то и от пусковых токов движков по 0,4 кВ он будет отстроен. Так что я - за.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 