Автор Тема: Расстояние от пола до шин 0,4 кВ в ТП  (Прочитано 5862 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние от пола до шин 0,4кВ в ТП нормируется? в ПУЭ 2009 вроде бы нет этого...
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.1.32. Коридоры для обслуживания в электропомещениях должны 
соответствовать следующим требованиям:
.......
5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над
проходами, должны располагаться на высоте не менее 2,2 м;

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немного не корректно задал вопрос. Имеется в виду расстояние в камере силового трансформатора от шин 0,4 кВ до пола или к чему то другому к чему может быть привязка в нормах, а не в проходе РУ 0,4кВ между панелями...


РИСУНОК ПРИЛОЖЕН
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
расстояние в камере силового трансформатора от шин 0,4 кВ
В камерах трансформаторів встановлюються бар’єри і такі відстані не нормуються .
ПУЕ .
1.7.73 Бар' єри застосовують для захисту вхід випадкового дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або в разі наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках напругою понад 1 кВ. Вони не виключають навмисного дотику і наближення до стоумовідних частин у разі обходу бар' єру. Для зняття бар'єрїв не треба застосовувати ключ або інструмент, однак їх слід закріплювати так, щоб їх неможливо було усунути ненароком
Установгювати бар' єри допускається тільки в електроустановках або їх частинах, доступних пише для кваліфікованого персоналу.
Бао'єри рекомендовано виготовляти з іэолювального матеріалу.
4.2.121. Непосредственно за дверями камеры допускается устанавливать барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру) в соответствии с  требованиями 4.2.26.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SRGM, выводы 0,4 кВ у трансов в частности сухарей находятся на высоте около 1,5 метров. Так что о каких-то нормах по высоте в камерах трансов речь вести вообще не стоит.
Это чтобы не говорить о высоте выводов 10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем тогда шины так поднимают и опускают в переход, че не сразу в проем? Может это связано с обслуживанием (осмотром) чтоб головой не удариться?


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем тогда шины так поднимают и опускают в переход, че не сразу в проем? Может это связано с обслуживанием (осмотром) чтоб головой не удариться?
Расстояние от неогражденных токоведущих частей до пола помещения ЗРУ согласно табл.4.2.5., применим при размещении их вне закрытых камер. Для камер силовых трансформаторов с установленным барьером для осмотра трансформатора без захода в камеру, это расстояние не требуеться выполнять и высота до шин от пола регламентируется установкой шинного моста и высотой проходов обслуживания 1,9м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Расстояния между шинами 10кв. и 0.4 на трансформаторе в тп?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ глава 4.2 табл.4.2.5
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: