расстояние в камере силового трансформатора от шин 0,4 кВ
В камерах трансформаторів встановлюються бар’єри і такі відстані не нормуються .
ПУЕ .
1.7.73 Бар' єри застосовують для захисту вхід випадкового дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або в разі наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках напругою понад 1 кВ. Вони не виключають навмисного дотику і наближення до стоумовідних частин у разі обходу бар' єру. Для зняття бар'єрїв не треба застосовувати ключ або інструмент, однак їх слід закріплювати так, щоб їх неможливо було усунути ненароком
Установгювати бар' єри допускається тільки в електроустановках або їх частинах, доступних пише для кваліфікованого персоналу.
Бао'єри рекомендовано виготовляти з іэолювального матеріалу.
4.2.121. Непосредственно за дверями камеры допускается устанавливать барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру) в соответствии с требованиями 4.2.26.