Автор Тема: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии  (Прочитано 2395 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Был сделан проект  в котором электрические отопительные котлы (2 шт.) по 300 кВт подключены одножильными кабелями проложенными в лотке. Экспертиза написала замечание с ссылкой на п.2.3.51 ПУЭ-2011 выполнить расчет  индукции магнитного поля и напряженность электрического поля промышленной частоты. Прошу поделится данным расчетом либо подсказать как обойти данный пункт.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, замени кабели на экранированые или используй шинопровод. К сожалению, непонтно, является ли металический лоток с крышкой экраном :'(

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
Если кабель экранированный то все равно надо делать расчет индукции магнитного поля....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso,
Quote (selected)
2.3.51. У разі застосування одножильних кабелів, конструкція яких не передбачае екранування струмопровідної жили відносно землі, і при цьому кабелі прокладають над поверхнею землі, слід виконувати розрахунки напруженості електричноrо поля (ЕП) промислової частоти, що створюеться КЛ
Выполнение расчета не гарантирует соблюдение допустимых значений

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Но есть замечание и на него надо что то ответить либо приложить расчет 8)....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, такие расчеты, я никогда не выполнял. Смотри, у тебя может сложиться следующая ситуация - ты делаешь расчет и полученый результат тебя не устраивает (а скорее всего так и будет), в результате тебе все равно прийдется выполнять какие-нибудь мероприятия, скорее всего нужно будет применять все тот же кабель с экраном

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
Но, главный вопрос, по какой методике выполнить данный расчет? И нет разницы кабель с экраном или без экрана (второй абзац п.2.3.51). :)
« Останнє редагування: 05 Вересень 2012, 14:29:46 від Fogoso »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
выполнить расчет  индукции магнитного поля и напряженность электрического поля промышленной частоты
а что, СОУ-Н ЕЕ 20-179-2008 не катит?

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss,  Огромное спасибо, тему можно закрыть...

 