Автор Тема: Как перейти с меньшего сечения на большее(или наоборот)  (Прочитано 2585 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет.
Есть кабель который прокладывается в тонеле скажем ВВГнг 5х6 потом он выходит из подземного тонеля и идет в земле соответственно в земле минимальное сечение  16 мм т.е и кабель должен идти к примеру ВБбШв 5х16. Допустимо ли соединение двух кабелей разного сечения?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
соответственно в земле минимальное сечение  16 мм
сорри, а где такое написано? Я и 3х4 ложил и 5х6 - замечаний небыло!!!
« Останнє редагування: 30 Липень 2012, 20:05:48 від Sergik »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
соответственно в земле минимальное сечение  16 мм
Такого нигде не прописано. Можно 6-кой ВБбШв в земле идти.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть один важный нюанс при прокладке "тонких" кабелей в земле. Если прокладка в траншее идет методом размотки с барабана, то один из критериев это проверка по тяжению!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такого нигде не прописано. Можно 6-кой ВБбШв в земле идти.

До 16 это проводка - ПУЭ гл. 2.1, если в земле, то КЛ. А если КЛ то гл. 2.3 ПУЭ. А если гл.2.3, то больше 16.
В гл. 2.1 про прокладку в земле, кажется, ничего нет. См. п.2.1.1

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: