Автор Тема: электроснабжение  (Прочитано 1971 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
электроснабжение
« : 26 Липень 2012, 14:58:19 »
Подскажите, пожалуйста как лучше решить вопрос электроснабжения здания с Рп=450кВт и длиной трассы 450м, ближе располагать подстанцию заказчик отказывается.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #1 : 26 Липень 2012, 15:36:38 »
Разбивкой на несколько ГРЩ и прокладкой соответсвующего количества КЛ-0,4 кВ.
А вообще- что забито в ТУ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #2 : 26 Липень 2012, 15:37:56 »
Разбивкой на несколько ГРЩ и прокладкой соответсвующего количества КЛ-0,4 кВ.
А вообще- что забито в ТУ?
Если ІІ категория, то у заказчика лучше поставить панели ЩО

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #3 : 26 Липень 2012, 15:54:14 »
В ТУ просто строить ТП и запитать объект по II категории, при такой длине получается на один ввод до 5кабелей сеч.240кв.мм медь или 8 алюминий, просто не совсем представляю, как это прокладывать -на три траншеи просто нет места, может строить непроходной канал, но это тоже наверное не очень удобно?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #4 : 26 Липень 2012, 16:44:23 »
Ollga, будувати блочну канализацию. прада не дешевий варіант.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #5 : 26 Липень 2012, 17:00:57 »
будувати блочну канализацию
Дешевше - бетонний лоток в землі або відкриту естакаду
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #6 : 26 Липень 2012, 17:28:33 »
Рп=450кВт
а что такое Рп?
А что это за объект?
будувати блочну канализацию. прада не дешевий варіант.
там еще допустимые токи для кабелей получаются маленькие, но при такой длине и падении это не столь уж и важно

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #7 : 27 Липень 2012, 06:41:25 »
В ТУ просто строить ТП и запитать объект по II категории, при такой длине получается на один ввод до 5кабелей сеч.240кв.мм медь или 8 алюминий, просто не совсем представляю, как это прокладывать -на три траншеи просто нет места, может строить непроходной канал, но это тоже наверное не очень удобно?
если скомпесировать все у потребителя, то 6хАВБбШв 4х185 (на каждый ввод) дадут dU=4%. в две траншеи все поместиться
если денег много то 4хВБбШв 4х185 (на каждый ввод) дадут dU=3,6%.
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #8 : 27 Липень 2012, 08:34:10 »
Я  считала потери от ТП -2,5% в сетях и до 2.5% внутри здания, чтобы у конечного потребителя было не более 5% или можно больше? А бетонный лоток в земле это как? А подскажите пожалуста, блочную канализацию нужно делать из асбестоцем.труб или можно из пластика?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #9 : 27 Липень 2012, 09:35:36 »
Я  считала потери от ТП -2,5% в сетях и до 2.5% внутри здания, чтобы у конечного потребителя было не более 5% или можно больше?
для РФ:
Quote (selected)
1.   РД 34.20.185-94 п.5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не бо¬лее 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
2.   ГОСТ 13109-97 п. 5.2 …- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения…
3.   ГОСТ 50571.15-97 п.525 Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4% от номинального напряжения.
4.   СП 31-110-2003 п.7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
я, для себя, исхожу из п.3 - до ввода в здание от ТП позволяю dU быть до 4%
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #10 : 27 Липень 2012, 10:03:09 »
бетонный лоток в земле это как

Типовий проект Шифр А3-92
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=279
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ollga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #11 : 27 Липень 2012, 10:21:32 »
Спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #12 : 27 Липень 2012, 12:54:28 »
В ТУ просто строить ТП и запитать объект по II категории, при такой длине получается на один ввод до 5кабелей сеч.240кв.мм медь или 8 алюминий, просто не совсем представляю, как это прокладывать -на три траншеи просто нет места, может строить непроходной канал, но это тоже наверное не очень удобно?
Про праллельные кабели тут уже порвалось столько боянов, что уже и считать их неприлично.
А каковы аргументы заказчика против приближения ТП? Все таки кинуть парочку кабелей 10 кВ будет гораздо дешевле чем 10-к КЛ-0,4 кВ.
А ТП передается на баланс облу или остается абонентским?
« Останнє редагування: 27 Липень 2012, 13:40:00 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение
« Reply #13 : 27 Липень 2012, 13:38:45 »
прикиньте в деньгах грубо, что во сколько обойдется(вариант кабели и вариант ТП),
это лучший аргумент :-[ если не дойдет заказчику, ну тогда нечего и  :wall:
было и у нас такое
при стоимости 1км 240 мм кв меди(потери в линии) в 1,000,000 и п/ст  стоимостью 250тыс.
как-то заказчику  перехотелось ложить медь
в итоге остановились перейти на алюминий и категорию без резервирования
« Останнє редагування: 27 Липень 2012, 13:44:33 від erika24 »

 