Автор Тема: Расчет потерь электроэнергии  (Прочитано 10913 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет потерь электроэнергии
« Reply #15 : 21 Квітень 2011, 15:42:07 »
Вопрос по потерям холостого хода транса 400 кВА
Извините, если вопрос покажется совсем простым... но видимо я в институте малость не доучился)))
http://www.energocomplekt.com.ua/index.php?Lev=tpower04
табличные данные говорят Ро=730 Вт (а в некоторых источниках указывается в несколько процентов от номинала)...
Поясните пожалуйста, сколько выйдут потери в кВт*ч, если транс будет загружен на 50 %, и сколько, если на 95 %
И еще вопрос, 730 Вт - это имеется введу потери с 1000 недогруженных Вт в час?!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет потерь электроэнергии
« Reply #16 : 21 Квітень 2011, 15:46:23 »
Потери Х.Х. не зависят от загрузки. От загрузки зависят потери К.З. Попробуй найти: "Справочник по проектированию электроснабжения линий электропередачи и сетей" Там есть красивая табличка "потери мощности в масляных трансформаторах", правда цифры от твоих отличаются. В ДБН В.2.5-23-2010 в приложении И есть расчет потерь мощности трансформатора
« Останнє редагування: 21 Квітень 2011, 15:56:06 від Сугор »

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет потерь электроэнергии
« Reply #17 : 21 Квітень 2011, 15:49:42 »
Потери Х.Х. не зависят от загрузки.
т.е. в сутки 400 кВА транс будет иметь потерь 730*24=17,5 кВт ? и потери будут независимо, даже если он загружен на 101 % ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет потерь электроэнергии
« Reply #18 : 21 Квітень 2011, 15:59:41 »
Рто2 х Рк,
где Рт - потери мощности,
Ро - потери Х.Х.
к - коэф. загрузки,
Рк - потери К.З.

NRG

  • Гість
Re: Расчет потерь электроэнергии
« Reply #19 : 27 Липень 2012, 23:57:33 »
Пример расчета потерь можeте увидеть здесь в трансформаторе и КЛ:
http://holding-energy.ru/mini-raschet-poteri-electro-energii-v-silovom-transformatore-i-linii-elektroperedachi.html
Экселевский вариант для самостоятельного расчета потерь здесь:
http://holding-energy.ru/docs/raschet_poter-elektricheskoj-energii.xls

Что качается законодателства, если брать Россию - то согласно ПП РФ 442:
"п.144
....В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ."
Таким Актом уполномоченного фед. органа является 326 приказ Минэнерго от 30.12.2008 г
Кому интересно почитать - есть проект новой методики, которую должны принять в этом году на смену 326 приказа:
http://holding-energy.ru/docs/INSTRUKCIIa_raschet__normativ_poter.pdf

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: