Пример расчета потерь можeте увидеть здесь в трансформаторе и КЛ:
http://holding-energy.ru/mini-raschet-poteri-electro-energii-v-silovom-transformatore-i-linii-elektroperedachi.html Экселевский вариант для самостоятельного расчета потерь здесь:
http://holding-energy.ru/docs/raschet_poter-elektricheskoj-energii.xls Что качается законодателства, если брать Россию - то согласно ПП РФ 442:
"п.144
....В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ."
Таким Актом уполномоченного фед. органа является 326 приказ Минэнерго от 30.12.2008 г
Кому интересно почитать - есть проект новой методики, которую должны принять в этом году на смену 326 приказа:
http://holding-energy.ru/docs/INSTRUKCIIa_raschet__normativ_poter.pdf