есть ли связь между строительными категориями и категориями по ПУЭ
Скажите, пожалуйста, есть ли связь между строительными категориями и категориями по ПУЭ? Например, по строительной части категория помещения "Д". Могу ли я по этим данным определить категорию по ПУЭ?
Совместно с технологами необходимо определить категории данных помещений по взрыво- и пожароопасности (ПУЭ гл. 7.3 и 7.4). Классификация (определения) - см. ПУЭ п.7.3.40-7.3.46; п. 7.4.3-7.4.6
Категории помещений:- Малярный цех – Б/П1 - 5-ти метровая зона категории А/В-1бЗоны:В объеме окрашивающих камер – В1аВ зоне 5 м от открытых проемов – В-1б- Краскоприготовительное помещение - А/В-1б- Помещение хранения вспомогательных материалов и моющих композиций – ВЗ/ПIIа- Помещение хранения ЛКМ (лакокрасочные материалы) – В2//ПIIа- склад – В3/ПIIа