Если стена с оконными проемами, то до выступающей части 10 м (прим.3 ДБН). Это расстояние в части пожарных разрывов, можно уменьшить согласно ДБН360-92* Приложения 3.1.
ДБН360-92*. Приложение 3.1(обязательное)
1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель)…
Противопожарные расстояния от жилых, общественных, административно-бытовых зданий до производственных зданий промышленных предприятий, сельскохозяйственных зданий и сооружений следует принимать по таблице 1 (знаменатель).
Степень огнестойкости здания Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий
I, II III IlIa, IIIб, IV, IVa, V
I,II 6/9 8/9 10/12
Примечание 3.Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в свету между наружными сте¬нами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий ІІІа, ІІIб, IV, IVa, Vстепеней огнестойкости.
Примечание 6.Расстояния между зданиями Iи IIстепеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной.
Санитарно-защитная (охранная) зона ТП согласно п.8.23 устанавливается на расстоянии 3 м по периметру и не влияет на определение min противопожарного расстояния.