Добрый вечер! Прошу помощи в такой ситуации. Проектируем несколько ТП с масляными трансами 2х4000, 2х2500, 2х1600, все трансы в отдельных камерах. Столкнулись с проблемой подсчет тепловыделения. Есть ксерокс какого-то документа где написано "тепловые потери силовых трансформаторов ... принимаются примерно 2% от мощности трансформатора" для примера 4000 кВА = 80 кВт. Есть еще ДБН В2.5-23, где в приложении И есть формула для подсчета тепловыделения, подставляя значение получаем 5,2+0,95х33,5=37 кВт. Конечно лучше когда меньше, но хочется, чтоб было правильно. Кто как подсчитывает тепловые потери? Можно использовать приложение И ДБН В2.5-23 для расчета вентиляции камер с масляными трансами?