Уважаемые коллеги! Можно ли с достаточной точностью определить расчетную нагрузку на тр-р в ТП зная потребление э.э. в самый "загруженный" месяц. Нагрузка: котельная, административные здания, гостиница и общежития. Как учесть неравномерность нагрузки в течении суток? Поделитесь методикой пожалуйста. Заранее спасибо!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь методикой пожалуйста
Проще и надежнее всего - практическая методика - режимные сутки (летом и зимой) с получасовыми замерами или еще проще - электронный счетчик, поддерживающий АСУЭ

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, я понимаю. Но по срокам это не выполнимо :-[. Но все же нужно хотя бы приблизительно оценить нагрузку. Смотрел графики нагрузок в Тульчине и Нудлере, но там выбор этих графиков не велик. Умом понимаю, что максимум нагрузки админ.зданий приходится на рабочий день, а вот котельной, гостиницы?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот котельной, гостиницы?
Гостиницы скорее то же, а насчет котельной - зависит от режима работы, температуры окружающей среды и пр.

Я бы посчитал по имеющимся данным за загруженный месяц среднесуточное потребление, добавил процентов 40 запаса (или можно прикинуть точнее зная по каждому объекту сколько дней в месяц он работал и сколько часов в день) и получил расчетную мощность на 1 (если из двух) трансформатор с учетом перегрузочной способности.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, значит, так и сделаю. Спасибо!

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было подобное  ранее в старых директивных сборниках энергонадзора. Посмотрите  в тех. библиотеке, по-моему там было порядка двух или трех методик. Действующими они не являются, а помочь могут. Для котельной лучше брать коэф. 1.

 