Как вариант: в соответствии с п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (система оповещения СО-4) и учесть п. 6.2.27 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты" (адресные компоненты) то 100 шлейфов очень много
ДБН В.2.2-17:2006
п. 6.5.5 "Гражданские здания
для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений,
посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА."
В выделенном - чувствуете разницу? Если гражданское (т.е. жилое или общественное) здание предназначено
исключительно для МГН - тогда СО4. И то есть оговорки (см. п.1 Сфера применения)
Если же (в нашем случае больницу)
посещают МГН - тогда оповещение согласно приложения Г ДБН В.2.5-56:2010.
Иначе практически во всех общественных зданиях надо делать СО4.
Ибо ДБН В.2.2-17:2006
" 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 При проектировании и реконструкции общественных и жилых зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с другими категориями населения.
4.2 Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности МГН (приложение А, таблица А.1) устанавливаются в задании на проектирование."