Автор Тема: шинопровод и категория надежности  (Прочитано 2450 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть жилой комплекс из 3-х жилих секций высотой по 25 этажей.
Под каждой жилой секцией еще 6 этажей паркинга.
ТП находиться на самом нижнем уровне.
Хочу подвести питание от ТП через паркинг к каждой секции шинопроводом.
Вопрос: нужно ли к каждой секции подводит 2 шинопровода или достаточно на нижнем этаже поставить АВР, а поднимать только один шинопровод к каждой секции?
П.С. ток на секцию - 630А
вопрос важен так как длина шинопровода приличная, а 3 или 6 шинопроводов - приличный бюджет..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
aleks, шинопровод через паркинг - не очень хорошее решение, его нужно будет согласовать с пожарниками.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
aleks, шинопровод через паркинг - не очень хорошее решение, его нужно будет согласовать с пожарниками.
ДБН В.2.3-15:2007
У випадку транзитного  прокладання  через  приміщення  гаражів  інженерних комунікацій що   належать   будинку,   в   який   вбудований   (прибудований)   гараж, зазначєні комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з
металевих  труб,  повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, все правильно, только если шинопровод оградить конструкциями, то ухудшиться вентиляция (охлаждение) шинопровода, что приведет к тому что прийдется применять шинопрвод на больший ток. Также будет ограничен доступ к шинопроводу, который необходим для проведения периодических осмотров. Лучший вариант в данном случае - выделение места для технического коридора, но при этом уменьшится площадь паркинга, а следовательно и количество машино мест.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шинопровод (или кабель) будет идти по отдельному коридору, вертикально подыматься в специально выделеному помещению. От этого все равно никуда не деться... Суть вопроса в другом - 6 шинопроводов или три?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.