Автор Тема: Помогите советом!!! насос-дозатор  (Прочитано 2941 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Catty

  • Гість
как правильно рассчитать насос-дозатор для пенного пожаротушения? Параметры насоса посчитали, логически понимаю что давление там должно быть порядком выше, возможно ошибаюсь... подскажите пожалуйста если сталкивались с этим!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите советом!!! насос-дозатор
« Reply #1 : 06 Листопад 2010, 00:39:24 »
как правильно рассчитать насос-дозатор
Тут народ больше по проводам, вряд ли кто поможет =-0

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите советом!!! насос-дозатор
« Reply #2 : 06 Листопад 2010, 12:40:06 »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: Помогите советом!!! насос-дозатор
« Reply #3 : 06 Листопад 2010, 18:22:09 »
Catty насос-дозатор предназначен для подачи пенообразователя в определенном количестве, в зависимости от кратности пены - низкая, средняя или высокая

Offline DeepPit

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
По теме - чтобы рассчитать, информации маловато.
А вообще, зависит от того, сколько вы знаете. Если есть верхний и нижний пределы, то можно попробовать использовать насос дозатор с регулируемой мощностью, в принципе, их есть и достаточно много. Это если в детали вдаваться не хочется, а результат нужен. А так - к проектировщикам, если по-хорошему.

Offline Еленка

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимый объёмный расход пенообразователя Qпо (л/с) составляет: Qпо=Qр*Спо/100,
 где Спо - концентрация пенообразователя в водном растворе, %
        Qр - расход пенообразующего раствора, л/с.
Спо зависит от жесткости воды, читайте инструкцию по применению пенообразователя.
Напор насоса-дозатора как минимум должен превышать на 5м (я брала в проекте10м) от основного насоса (воды).
« Останнє редагування: 20 Липень 2012, 15:05:41 від Еленка »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю