Автор Тема: Учет по 10кВ КТП Y/Y0  (Прочитано 2962 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« : 17 Липень 2012, 14:27:25 »
Есть КТП со схемой обмоток силового транса Y/Y0. КТП выпуска 69-го года, схема соединений проверена на бирке транса.
Учет со стороны 10кВ, существующих 2 ТТ, схема соединений трансформаторов тока - неполная звезда.
Энергосбыт требует ставить три трансформатора тока. Говорят что при несимметрии нагрузки по 0,4кВ эта несимметрия передастся на сторону 10кВ, поэтом нужно 3 ТТ.
Все бы ничего, но оборудование там такое старое, что заказчик даже боиться там что то трогать, ибо зацепи одно, придется менять другое.
Есть ли какие то разумные аргументы чтобы оставить 2 ТТ?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #1 : 17 Липень 2012, 17:29:16 »
Говорят что при несимметрии нагрузки по 0,4кВ эта несимметрия передастся на сторону 10кВ, поэтом нужно 3 ТТ.
А потом ,та не  симметрия передаётся с 10кВ на сторону 110кВ и в свою очередь на сторону 330кВ :D :D :D :D.
Денег хочет твой енергосбыт
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #2 : 17 Липень 2012, 17:33:07 »
Энергосбыт требует ставить три трансформатора тока
Нехай вкажуть на підставі яких нормативних документів необхідно застосувати таку схему ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #3 : 17 Липень 2012, 18:39:13 »
Нехай вкажуть на підставі яких нормативних документів необхідно застосувати таку схему ?
ну такое же можно сказать и о схеме с двумя трансформаторами тока.

Я так понял что нормативных документов о "правильном" подключении счетчиков к трансформаторам тока нет. Есть только схемы подключения в руководстве по эксплуатации самого счетчика.
Поэтому на данный момент подключения производятся исходя из теории электротехники.
Если по 0,4кВ вроде все интуитивно понятно, то с 10кВ нужно разбираться.


В России вот есть "Схемы включения счетчиков электрической энергии. Практическое пособие."  Может кто встречал у нас что-то подобное?


Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #4 : 17 Липень 2012, 21:13:49 »
Действительно, правил ,что для двух, что для трёх трансформаторов нет. Есть только рекомендации по монтажу учёта.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #5 : 17 Липень 2012, 22:32:48 »
Конечно, трёх елементная схема более точнее.
Двух елементная (не полная звезда) для симметрической линии
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #6 : 17 Липень 2012, 22:47:58 »
С формулами немного напряг, поэтому решил выкласть в ворде.
Прокомментируйте ход мысли.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #7 : 17 Липень 2012, 23:07:35 »
У Вас тут описано подключение в двух елементной схемы в трёх елементный счётчик при симметрической нагрузке (судя по формуле 1) 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #8 : 17 Липень 2012, 23:12:39 »
А что, если нагрузка не будет симметричной, формула 1 будет иметь другой вид?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #9 : 17 Липень 2012, 23:20:28 »
А что, если нагрузка не будет симметричной, формула 1 будет иметь другой вид?
Отталкиваюсь от звезды по напряжению.Если на фазах будет не равное напряжение  то в "0" будет явно не ноль вольт.
Может сам заблуждаюсь!!!.
Так же в двух елементной схеме, в счётчике нет второго елемента "В"
« Останнє редагування: 17 Липень 2012, 23:22:29 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #10 : 17 Липень 2012, 23:24:28 »
То, что в нуле может быть не 0 Вольт, это правда - происходит смещение средней точки звезды. Но сама то формула 1 при этом остается правильной, ибо нету обратного проводника куда бы тек ток обратной последовательности.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #11 : 17 Липень 2012, 23:26:42 »
Так же в двух елементной схеме, в счётчике нет второго елемента "В"
счетчик берется трехэлементный

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
« Reply #12 : 19 Липень 2012, 21:15:41 »
Так же в двух елементной схеме, в счётчике нет второго елемента "В"
счетчик берется трехэлементный
Без разницы.Думаю , можно трехэлементный использовать и в двух и трёх трансформаторах.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю