Есть КТП со схемой обмоток силового транса Y/Y0. КТП выпуска 69-го года, схема соединений проверена на бирке транса.
Учет со стороны 10кВ, существующих 2 ТТ, схема соединений трансформаторов тока - неполная звезда.
Энергосбыт требует ставить три трансформатора тока. Говорят что при несимметрии нагрузки по 0,4кВ эта несимметрия передастся на сторону 10кВ, поэтом нужно 3 ТТ.
Все бы ничего, но оборудование там такое старое, что заказчик даже боиться там что то трогать, ибо зацепи одно, придется менять другое.
Есть ли какие то разумные аргументы чтобы оставить 2 ТТ?