Не всі а тільки транзитні .
ДБН В.2.3-15:2007. 8.2 . У випадку транзитного  прокладання  через  приміщення  гаражів  інженерних комунікацій що   належать   будинку,   в   який   вбудований   (прибудований)   гараж, зазначені комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з
металевих  труб,  повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот электрощитовая в паркинге, от нее будет тянуться N-е количество кабелей и проводов к стоякам,вопрос - это все на потолке (стенах) в лотках или как-то по-другому?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Русс, объединил с тем что не нашли...
+http://eom.com.ua/index.php/topic,5779.0.html

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо,просто сюда не смотрел, смотрел ЖИЛИЕ,извините!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
извините!!!
да Бога ради, просто визуально уже на форуме не так просто найти, поиск быстрее помогает http://eom.com.ua/index.php?action=search

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен,найти трудно,надо много пересматривать ::)
 Нувот так вопрос и не решился, не ужели нету конкретного подхода - столько домов с паркингами, надо все таки пробить аналогичный проект. Я уже делал высотку (выкладывал на обсуждение), но не прописывал и не указывал каким макаром будет апроводка в паркинге,а тут и задумался :-[
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот,че-то нашел,но это Россия,думаю мы далеко не убежали http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=24772
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продовження теми, але не про транзитні кабелі.

ДБН В.2.3-15:2007
"8.3........
   В подземных гаражах следует применять электрокабели, не распростаняющиегорение в пучках по категории нагрузки А с незначительной дымообразующей способностью и слабоопасных по токсичности продуктов горения."

У мене гараж не підземний.
Групові мережі в неперфорованих (глухих) лотках + металорукав. А от одиничні відгалудження до спложивачів  хотілось би зробити в пластиковому коробі (кабель ВВГнгд). 
Вищезгаданий пункт непорушується, чи є нормативи, які вимагають іншої прокладки - наприклад в стальній трубі або металорукаві?


Обговорення даного повідомлення переношу:  http://eom.com.ua/index.php/topic,6513.new.html#new
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2010, 15:12:35 від VitO »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В начале проектирования предполагалось что толщина слоя грунта будет значительно меньше и мы рассматривали такие экзотические варианты, как устройство лотка в монолитной кровле паркинга, чтобы соблюсти нормативное залегание крышки лотка в грунте
У меня толщина слоя земли 1м над паркингом. В Киевэнерго сказали что кабель непосредственно на гидроизоляцию ложить нельзя....нужно слой земли 0,5 метра, потом кабель а потом уже 0,7 метра земли сверху. Как посоветуете пройти? Хочу замонолитить п/э трубы на крыше паркинга, но здесь говорили что в Киевэнерго почему то против этого. В обход Мыкытюк не дает - вылазим за территорию планируемой застройки.
« Останнє редагування: 14 Червень 2011, 20:09:49 від boss »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый boss, если проложить кабель в двухслойной гибкой трубе КОПОФЛЕКС для подземной укладки, слой земли можно уменьшить до 0,2 м. Попробуйте, такие преценденты согласовывали, правда не в Киеве

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, предлагал в трубе...не согласились

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорили с Десятником. Нужно монолитить в крыше. Делать типа выступ над крышей с замоноличенными трубами.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть офисное здание с подземным паркингом.
Нужно провести магистрали из щитовой на этажи к групповым щитам и оборудованию.

Вариант 1: по потолку паркинга с защитой огнестойким коробом ЕІ 45



Вариант 2: в подготовке пола 1-го этажа



Тем давно не поднималась - хочется обсудить преимущества и недостатки вариантов.
По 1-му варианту интересует какие конструкции коробов можно применить, можно ли делать в коробах лючки для протяжки кабеля (вроде бы запрета нигде не встречал).
По 2-му варианту - как лучше провести кабели в подготовке пола: заложить металлический короб и сделать лючки на поворотах? или что-то другое?
« Останнє редагування: 27 Грудень 2011, 15:12:25 від ejen »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ:
Quote (selected)
5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасных зон.
« Останнє редагування: 26 Грудень 2011, 17:40:42 від Сугор »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, запрещена открытая прокладка транзитных кабелей ДБН В.2.5-23:2010.
ДБН В.2.3-15:2007 "Атостоянки" п.8.2 разрешает прокладку через паркинг транзитных кабелей, относящихся к сетям здания, в которые встроен паркинг, при условии их изоляции стройматериалами с пределом огнестойкости 45 мин.

п.с. да, согласен, с формулировкой НПАОП (под рукой нет в данный момент - думал там тоже говорится об открытой прокладке) и пожарниками могут возникнуть сложности, поэтому и возник вариант с 1-м этажом
« Останнє редагування: 26 Грудень 2011, 17:50:08 від ejen »

 