Всем доброго времени суток.
У меня назрел такой вопрос. Экспертиза мне написала обосновать или убрать контур повторного заземления возле административного здания. Здание питается кабельной линией от трансформаторной подстанции и по ПУЭ обоснования контура заземления нет. У меня система заземления TN-C-S и точку разделения РЕN проводника я хотел бы заземлить, и присоединить ГЗШ к контуру заземления. Как мне обосновать контур заземления или просветите меня почему его ненужно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, у разных экспертов - разные требования, некоторые требуют повторное заземление. Посмотри в файловом архиве есть пособие по гл. 1.7. ПУЭ. А как возможное обоснование предлагаю следующий вариант: контур заземления молниезащиты, который присоединяется к ГШЗ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как мне обосновать контур заземления или просветите меня почему его ненужно?
Можна взяти рішення власника будинку про необхідність виконання заземлення .
ПУЕ . 1.7.94 На вводї до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника оудинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РЕN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом
« Останнє редагування: 17 Серпень 2012, 10:53:29 від Roman3R »