Здравствуйте все!
Напомните пожалуйста пункт нормативного документа в котором оговаривается диаметр трубы для прокладки кабеля в земле.

вот здесь http://forca.ru/spravka/spravka/prokladka-kabeley-v-zemle.html встретил следующую информацию:

"При прокладке в трубах, их внутренний диаметр должен быть равен 1,5 диаметрам кабеля. В электрических сетях применяются трубы диаметром 100 мм (применялись до 2001г. и заложены в земле в наст, время) и 160 мм (начиная с 2003 г). "

может кто знает в каких документах это отражается?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что касается кабелей XLPE, то у каждого завода есть свои рекомендации.
выложил сюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2182 Руководство по эксплуатации кабелей 6-35 кВ с XLPE изоляцией Южкабеля.
Там есть п. 3.3.3.1 - в котором прописано - 1,5 диаметра для одиночного кабеля и 3 диаметра кабеля для 3-х кабелей скрученных в треугольник.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, Спасибо. Меня интересуют обычные кабели
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще интересный момент по расчету длительно допустимых токов кабелей проложенных в трубах. В какойто ветке видел формулу I=Iд*Ктр, где Iд-длительно допустимый ток кабеля в земле, Ктр- коэфициент при прокладке в трубах до 10 кВ-0,88, 20-35 кВ=0,82. Вот откуда эта формула? )
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
все молчат :( тогда поставим вопрос по другому.

КТО КАКУЮ ТРУБУ закладывает при пересечении кабеля с дорогой и комуникациями ?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

oipop

  • Гість
У меня все зависело от "хозяина" КЛ, их инженер и говорил что устроит их организацию в данном случае, в том числе кол-во резервных труб. Итак: асбестоцементные трубы и ПНД-Т (чаще), диаметр 100.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
все молчат :( тогда поставим вопрос по другому.

КТО КАКУЮ ТРУБУ закладывает при пересечении кабеля с дорогой и комуникациями ?
В Европе давно отказались от а/ц труб, а/ц шифера и т.п. , так как вызывают рак у людей. Применяют ПНД-Т трубы.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще интересный момент по расчету длительно допустимых токов кабелей проложенных в трубах. В какойто ветке видел формулу I=Iд*Ктр, где Iд-длительно допустимый ток кабеля в земле, Ктр- коэфициент при прокладке в трубах до 10 кВ-0,88, 20-35 кВ=0,82. Вот откуда эта формула? )
ПУЭ, глава 1.3

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
все молчат :( тогда поставим вопрос по другому.

КТО КАКУЮ ТРУБУ закладывает при пересечении кабеля с дорогой и комуникациями ?
по умолчанию все еще использую а/ц. но уже были два проекта, когда сети просили заменить на ПВХ (менял на двухстенную гофрированную от ДКС).
один раз решил вепендрица и заложил сразу ПВХ. пришло замечание - заменить на ту, что в типовом А5-92 (т.е. на а/ц 100мм)
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline motion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для кабельных линий, значительная часть которых должна быть проложена в трубе, предусматриваем гибкую гофрированную ПНД/ПВД трубу. Бывает, что в некоторых проектах на пересечениях кабелей с подземными коммуникациями используем а/ц трубу. Все зависит от пожеланий заказчика и от трассы прокладки КЛ: если пересечений мало, то как по мне проще положить а/ц трубу (чаще dу=100 мм), если участок КЛ протяженный, то предпочтительнее проложить кабель в ПНД/ПВД трубе расчетного диаметра (внутренний d трубы должен быть равен не менее 1,5Dкабеля).
« Останнє редагування: 16 Липень 2012, 17:18:09 від motion »

Offline motion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС". http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1727

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншея
А где вариант для Украины?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где вариант для Украины?
За моїми даними труби DKC і кабелі ні чим не відрізняються від російських .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоже стараюсь предусматривать в проекте полиэтиленовые трубы ДКС.
Как правильно заметил *Андрей* асбестоцементные трубы экологически небезопасны, к примеру согласно  ВБН В.2.2-45-1-2004. "Проектирование телекоммуникаций" данный вид труб применять не рекомендуется именно по этой причине.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
    А где вариант для Украины?

За моїми даними труби DKC і кабелі ні чим не відрізняються від російських .
Имеется в виду типовой проект, а не трубы.

 