Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
П т. т.= I(3)к.з./(5*Кт.)
Кт. -?
 ???

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 21 Травень 2012, 15:14:41 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
коэффициент трансформации,  Кт= U1/U2
inspektorpo, Це з якого часу для трансформаторів струму коефіцієнт трансформації визначається по напрузі ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что это вообще за коэффициент то такой?
Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ошибочка поспешил по току  :D
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Vlad90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160 :'(

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160
Так может стоит его выложить на форум :)
П.С. не спеца из Киевпроекта естессно :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Покажите весь расчет. Может быть там ошибка, может быть просто Вы его не так поняли.
В общем случае трансформаторы тока выбираются по 2 условиям (для существующих): 1) по расчетному току нагрузки - действительному или как рекомендует Шабад - по допустимому кабеля и  2) по термике.
просто у Вас в первом посте формула совсем странная приведена. Я подозреваю что Кт в ней это не коэффициент трансформации, а кратность термический устойчивости трансформаторов тока, но и в этом случае формула странная.
но в любом случае надо посмотреть весь расчет - так много может оказаться голословным
« Останнє редагування: 22 Травень 2012, 10:03:30 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, вот и я думаю, может там не:
т.т. 300/5 Кт~160
, а т.т. 300/5 Кт~160

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может и так, пропущена запятая и добавлена лишняя 1.
А может речь идет и о термике. Я же говорю нужно посмотреть сам расчет,тогда можно о чем-то говорить ,а так это гадание на кофейной гуще.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Vlad90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.
Понятно, что таблица. Все подобные расчеты делаются, как правило, в табличной форме. А первоисточники.... Первоисточник один - Шабад. :)
Исходя из приведенных данных я склоняюсь к тому, что Кт - это кратность термической устойчивости трансформаторов тока.
Но для того, чтобы я мог более четко и корректно ответить на подобные вопросы, мне нужно видеть сам расчет. Отсканируйте как есть и выложите сюда, или киньте мне в личку - там можем продолжить общение.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю