Автор Тема: Проводка в здании АБК  (Прочитано 4535 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проводка в здании АБК
« : 11 Липень 2012, 14:26:21 »
Проектирую освещение и розеточные сети здания АБК. Вся проводка будет идти скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия. Обычно во всех проектах использовала в таких случаях ПВЗнгд в гофротрубе, и в пустотах просто ПВЗнгд. А тут сказали проложить все проводом ПВС. Вот сижу и не могу разобраться: а и мею лия право вообще закладывать провод ПВС без нгд???
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #1 : 11 Липень 2012, 14:57:35 »
для РФ: ФЗ-123 "8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение."
т.е. "нг" должно быть только при открытой прокладке

по ГОСТ Р 53315-2009, см. табл. 2 и выбирай свой случай.
я АБК всегда делаю кабелями "нг-LS"
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #2 : 11 Липень 2012, 15:03:58 »
В том то и дело, что проводка считается скрытой, вот только что звонила начальству, сказали все проводом ПВС - обычным.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #3 : 11 Липень 2012, 15:06:39 »
а и мею лия право вообще закладывать провод ПВС без нгд
Під штукатуркою можна без нгд , ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 Примітка п.2 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #4 : 11 Липень 2012, 15:07:30 »
получается что ФЗ не нарушаете (прокладка ПВС).
если прокладка одиночная (300мм до соседнего провод) то и ГОСТ не нарушаете

PS флаг страны нужно было сразу добавить! я бы тогда не писал в посте
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #5 : 11 Липень 2012, 15:12:43 »
Тогда еще один вопрос: по ДБН В.2.5-23:2010 п4.36 "2) которые входят в состав системы проводки, проложенной путем замоноличивания в строительную конструкцию или..."
Считаются провода и кабели проложенные в пустотах перекрытий "замоноличенными"?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #6 : 11 Липень 2012, 15:13:44 »
получается что ФЗ не нарушаете (прокладка ПВС).
если прокладка одиночная (300мм до соседнего провод) то и ГОСТ не нарушаете

PS флаг страны нужно было сразу добавить! я бы тогда не писал в посте

Сорри... Не обратила как-то внимания при регистрации:)
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #7 : 11 Липень 2012, 15:19:31 »
А разве можно использовать для проводки ПВС? По моему у него другое назначение

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #8 : 11 Липень 2012, 15:25:27 »
Любят доморощенные монтажники (уровня ремонта квартир) ПВС использовать, а у меня внутреннее противодействие - не для этого он предназначен. А насчет горючести, справочник Фариаль утверждает, что при одиночной прокладке не распространяет горение (может и правда)
я знаю не все, а только половину

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #9 : 11 Липень 2012, 15:39:57 »
Я разговаривала на тему ПВС с двумя проектировщиками, у обоих опыт проектирования более 30лет (хотя в некоторых случаях это ни о чем не говрит). Так вот один говорит не бери ПВС - монтажники ругаются, с ним неудобно работать, нужно разрезать изоляцию, PE и N нельзя соединять и т.д. Лучше взять провод ПВЗ - очень удобный при монтаже. Второй говорит: наши монтажники очень любят его - он удобен в использовании, особенно при прокладке в плитах перекрытия - не нужно искать какой провод для чего предназначен и т.д. Т.к первый проектировщик мой отец - я бы выбрала 1-й вариант, но к сожалению второй проектировщик мой начальник - так, что беру ПВС.

П.С. главное в данном случае и тот и другой вариант удовлетворяют нормам.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #10 : 11 Липень 2012, 16:35:50 »
Любят доморощенные монтажники
Не тільки монтажники але і енергетики . Років 15-20 тому енергетики українських кондитерських фабрик вимагали тільки ПВС там де він проходив по навантаженню . Закладали в проекти і монтували ПВС , ніхто не жалівся . По сьогоднішній день ці підприємства працюють і немає скарг від експлуатаційників на ПВС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #11 : 11 Липень 2012, 20:21:04 »
Вот и у нас на фирме все ПВС кладут и кладут, и не только по своим проектам, но и по чужим... :wall:
Благо я ко внутрянке отношения не имею, и делается все это без меня.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #12 : 12 Липень 2012, 00:09:19 »
Еще вопрос назрел:) Я прокладываю все-таки ПВС в пустотах плит перекрытий. Светильники потолочные  LZ 236. Судя по картинке в светильники подключаются без распаечных коробок на потолке. Т.е., если у меня в ряд 3 светильника, управляемые двухклавишным выключателем, я не могу зашлейфовать по два светильника. В-общем где ставить коробки?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #13 : 12 Липень 2012, 08:27:22 »
kari99, ПВС не можна застосовути для стаціонарного прокладання. Томущо ПВС - це не кабель а шнур (провід). І його область застосування наступна:
"Провода применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U=380/660 V).
Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с холодным климатом. Провода марки ПВС предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных. Провода марки ПВС не распространяют горение. Срок службы проводов - не менее 6 лет."
( з сайту "Камский кабель")

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в здании АБК
« Reply #14 : 12 Липень 2012, 09:01:05 »
ПВС не можна застосовути для стаціонарного прокладання
Де написано "не можна" ? Категоричної заборони на стаціонарне прокладання ви ніде не знайдете . Якщо не заборонено отже дозволено .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 