Здравствуйте, коллеги! Мне необходимо произвести электроснабжение мазуто-очистительной станции, которая по сути есть комплектное изделие, поставляемое заводом изготовителем в стандартном уличном исполнении, в виде металлического вагончика с оборудованием. Там ВРУ и всё оборудование внутри станции питается по 5-ти жильному кабелю (система TN-C-S PE и N уже разделены до ввода в станцию). Вопрос: НЕОБХОДИМО ЛИ ДЕЛАТЬ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКУ в этом случае для мазуто-очистительной станции и куда его присоединять если необходимо делать. В самой установке штатного контура нет. Заранее спасибо:)

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
система TN-C-S PE и N уже разделены до ввода в станцию
тогда это уже TN-S
по вопросу: да. повторное заземление PE жилы питающего кабеля.
если ввод кабельный - то сопротивление не нормируется (ПУЭ РФ 1.7.61), если воздушный - то см. ПУЭ РФ 1.7.102-103.

я тоже часто привязываю комплектные станции (блочные очистные).
заземление включаю в проект внутриплощадочного электроснабжения
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: