В общем переспав с этой мыслью, пришел к решению не делать воздушный ввод.
На последней опоре ВЛ-10кВ (совместная подвеска) переход в кабельную линию с установкой разрядников и уже в земле к станции.
Согласно РД здание ГРП подлежит II категории молниезащиты, а защита от заноса высокого потенциала по ВЛ должна предусматриваться как для I категории, т.е. должна быть кабельная вставка длиной не менее 50 м. Сейчас РД отменили, про пункт забыли...
И хотя объект (СКЗ) находится на наружной стене ГРП и зона не взрывоопасная, перестрахуюсь. Единственное, что принял кабель с алюминиевыми жилами в броне, типа сэкономил.