На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
У кого как? Есть другие отзывы?
Вообще-то, кабель нельзя протягивать прямо через стену. В стену нужно заложить трубу, причем, острые края трубы обрабатываются. Кажется, в ПУЭ есть про проходки.
Я тоже слышала, как плевались. Потом выяснилось, что вместо положенных скоб брали металлическую полоску с острым краем, оборачивали вокруг кабеля и молотком лихо прибивали к стене. А поскольку молоток бьет не всегда куда надо, то полосой резали и коротили кабель.
К слову, тот же эксперимент был проведен с J-Y(St)Y. Он тоже не выдержал издевательства.  :)



Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, а на какие пункты ссылаетесь.
Это в каком вопросе?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может оно конечно DRAKA и ничего себе кабель по документам.
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
1. Говорить - одно, писать - другое. Подвергаешь сомнению документы и фактический продукт? Не много ли взято на себя? Обратись в штаб-квартиру холдинга, в компанию Ллойд, в КЕМА. А трендеть - не мешки ворочать.
2. Ваши монтажники плевались на продукцию Draka - а чего же тогда не была предъявлена рекламация фирме поставщику? А? Да и какие это вы монтажники - кто? назовитесь, пожалуйста, коль кидаете такие предъявы.
3. Если продукция Draka такая фигня, то расскажи всем, что есть классного на рынке, чем работают высокопроФФессионалы?

p.s.:
внешняя оболочка рвется и топорщится.
- чувствует, кабелина, что в руки к дятелам попал, вот и морщится.  :D :D :D Кстати, сигнальные кабели Draka, еще очень хреново себя ведут как трос для буксировки авто. :thumbsdown:
« Останнє редагування: 13 Липень 2012, 10:28:01 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, вспоминается, что не только кабели Draka паганые, а и коробки Иста тоже были "поддельные", исходя из твоих заявлений - посты существуют до сих пор. И всего лишь потому, что при испытаниях был применен кабель от Draka. Получается, что кабели - только не Draka, а если коробки - то только WKE? Так вот где собака порылась. Может это и не моя компетенция, но предлагаю всем интересующимся этим вопросом обратиться на Иста в производственный отдел, и спросить, что случилось с тем, другим, рыжим кабелем, при испытаниях на огнестойкость.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может оно конечно DRAKA и ничего себе кабель по документам.
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
У кого как? Есть другие отзывы?

Базар есть, BookWar
Давайте фото с условиями экспериментов и результатами.
Да, и справки о вменяемости монтажников своих.
По жизни сталкивался с такими эээ..., золото в кусок фекалий на раз-два.
Шибко интересно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где написано, что кабель DRAKA - поганый?
Нормальный кабель.
Написано конкретно: "При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.".
Монтажники - часто и густо пытаются схалтурить. Сверлят отверстие в стене 10 буром, и без гильзы тянут кабель, например 1х2х0.8.
Вот при этих неправильных условиях DRAKA оказывается самым нежным.
И не надо сейчас рассказывать, что так прокладывать нельзя. Исходим из реалий. Повлиять на процесс нет возможности.

Про коробки  - это не ко мне. В них устраивает все, разве что по IP не везде проходят.
И с мах. напряжениями в паспорте непонятка была.
« Останнє редагування: 13 Липень 2012, 14:52:38 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот при этих неправильных условиях DRAKA оказывается самым нежным.
да ну?
Сами проделывали эксперименты?
Или со слов монтажников?
Мне действительно шибко интересно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На одном объекте делали 2 цеха с разницей во времени.
Первый  - кабелем DRAKA. Оболочка вела себя не очень.
Второй - кабелем KABTEK. Оболочка не рвалась.
Сведения от инженера, ведущего объект. Я ему доверяю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не надо сейчас рассказывать, что так прокладывать нельзя. Исходим из реалий. Повлиять на процесс нет возможности.
Можно закладывать бронированный кабель.
У Драки, кажется, и такой есть  :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, кабеля абсолютно одинаковы? Сечения, кол-во жил, "обычный/огнестойкий"...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все закладывается как надо. С гильзами и забутовкой.
Производственники разве что на бюджете как заложено делают.

А самый крепкий - польский, которым ТФ-Кабель торгует :P

BookWar, кабеля абсолютно одинаковы? Сечения, кол-во жил, "обычный/огнестойкий"...
Одинаковые. На втором цехе хозяин экономить начал,  Турцию согласовал.
« Останнє редагування: 13 Липень 2012, 15:01:50 від BookWar »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, о каком конкретно кабеле Draka, наименование, идет речь?
И не надо уходить в сторону - было конкретно высказано:
Цитата: BookWar от 11 Июля 2012, 16:03:22 pm

    Может оно конечно DRAKA и ничего себе кабель по документам.
Так где несоответствие заявленным ТТХ в описаниях и на практике?
А то, что в Draka не тупые и за всем жесточайший контроль - за это я вам отвечаю. Сам был на производстве, и наши эксперты при сертификации были, и по работе с комитетом огнестойкости CENELEC там были.
Отдельно просвечу об оболочке кабеля, залитую на экран. В кабеле, особенно сигнальном (так как он тоньше, нежнее силового) все элементы должны быть подвижные в плане склеивания между собой. Изоляция жил, экранирующая фольга, оболочка - все эти элементы при изгибах не должны подвергаться чрезмерному напряжению, то есть у жил радиус изгиба будет меньше, у оболочки больше, и если оболочка заварена на фольгу (если экранированный) или на изоляцию жил, то при изгибах будут внутренние разрывы. Понято? У силовых кабелей, опять же у правильных, жилы обрабатываются тальком, чтобы не разрывать при изгибах изоляцию. А если уж и необходим кабель для более высоких нагрузок на растяжение - берите с индексом ARM (армированные, то бишь бронированные). Как говорил Левша, а ружжа то в Англии, кирпичем не чистють.

И все же - а назваться не можем? Секретно? Или дурная молва о "супер" монтажниках уже и так есть?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Специально кабель для таких как BookWar,
http://www.drakaservice.nl/draka/Countries/Draka_Netherland/producten/datasheet.asp?MofBoomBool=&targetpage=&boom=21346&hoofdstuk=21362
Слабо такой кабель ушатать? Или вашим монтажникам на раз плюнуть?  :wall:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
У кого как? Есть другие отзывы?
Это у DRAKA изоляция хреновая???!!!!  :o А что же вы лучше этих кабелей смогли найти и какого производителя???  Качественней этой продукции просто невозможно придумать...особенно касаемо оболочек! Может вам фуфло какое впарили вместо DRAKA? Хочу фото с задирами оболочки увидеть! Я слаботочными работаю крайне редко,но силу ложу десятками километров...Ответственно заявляю: кабели (и оболочки особенно) у DRAKA превосходные!  :thumbsup:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,  я, если честно, ждал и когда ты выскажешься :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю