Автор Тема: Применение кабеля типа J-Y(St)Y в системах АПС  (Прочитано 5813 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
У кого как? Есть другие отзывы?
Вообще-то, кабель нельзя протягивать прямо через стену. В стену нужно заложить трубу, причем, острые края трубы обрабатываются. Кажется, в ПУЭ есть про проходки.
Я тоже слышала, как плевались. Потом выяснилось, что вместо положенных скоб брали металлическую полоску с острым краем, оборачивали вокруг кабеля и молотком лихо прибивали к стене. А поскольку молоток бьет не всегда куда надо, то полосой резали и коротили кабель.
К слову, тот же эксперимент был проведен с J-Y(St)Y. Он тоже не выдержал издевательства.  :)



Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, а на какие пункты ссылаетесь.
Это в каком вопросе?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может оно конечно DRAKA и ничего себе кабель по документам.
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
1. Говорить - одно, писать - другое. Подвергаешь сомнению документы и фактический продукт? Не много ли взято на себя? Обратись в штаб-квартиру холдинга, в компанию Ллойд, в КЕМА. А трендеть - не мешки ворочать.
2. Ваши монтажники плевались на продукцию Draka - а чего же тогда не была предъявлена рекламация фирме поставщику? А? Да и какие это вы монтажники - кто? назовитесь, пожалуйста, коль кидаете такие предъявы.
3. Если продукция Draka такая фигня, то расскажи всем, что есть классного на рынке, чем работают высокопроФФессионалы?

p.s.:
внешняя оболочка рвется и топорщится.
- чувствует, кабелина, что в руки к дятелам попал, вот и морщится.  :D :D :D Кстати, сигнальные кабели Draka, еще очень хреново себя ведут как трос для буксировки авто. :thumbsdown:
« Останнє редагування: 13 Липень 2012, 10:28:01 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, вспоминается, что не только кабели Draka паганые, а и коробки Иста тоже были "поддельные", исходя из твоих заявлений - посты существуют до сих пор. И всего лишь потому, что при испытаниях был применен кабель от Draka. Получается, что кабели - только не Draka, а если коробки - то только WKE? Так вот где собака порылась. Может это и не моя компетенция, но предлагаю всем интересующимся этим вопросом обратиться на Иста в производственный отдел, и спросить, что случилось с тем, другим, рыжим кабелем, при испытаниях на огнестойкость.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может оно конечно DRAKA и ничего себе кабель по документам.
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
У кого как? Есть другие отзывы?

Базар есть, BookWar
Давайте фото с условиями экспериментов и результатами.
Да, и справки о вменяемости монтажников своих.
По жизни сталкивался с такими эээ..., золото в кусок фекалий на раз-два.
Шибко интересно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где написано, что кабель DRAKA - поганый?
Нормальный кабель.
Написано конкретно: "При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.".
Монтажники - часто и густо пытаются схалтурить. Сверлят отверстие в стене 10 буром, и без гильзы тянут кабель, например 1х2х0.8.
Вот при этих неправильных условиях DRAKA оказывается самым нежным.
И не надо сейчас рассказывать, что так прокладывать нельзя. Исходим из реалий. Повлиять на процесс нет возможности.

Про коробки  - это не ко мне. В них устраивает все, разве что по IP не везде проходят.
И с мах. напряжениями в паспорте непонятка была.
« Останнє редагування: 13 Липень 2012, 14:52:38 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот при этих неправильных условиях DRAKA оказывается самым нежным.
да ну?
Сами проделывали эксперименты?
Или со слов монтажников?
Мне действительно шибко интересно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На одном объекте делали 2 цеха с разницей во времени.
Первый  - кабелем DRAKA. Оболочка вела себя не очень.
Второй - кабелем KABTEK. Оболочка не рвалась.
Сведения от инженера, ведущего объект. Я ему доверяю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не надо сейчас рассказывать, что так прокладывать нельзя. Исходим из реалий. Повлиять на процесс нет возможности.
Можно закладывать бронированный кабель.
У Драки, кажется, и такой есть  :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, кабеля абсолютно одинаковы? Сечения, кол-во жил, "обычный/огнестойкий"...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все закладывается как надо. С гильзами и забутовкой.
Производственники разве что на бюджете как заложено делают.

А самый крепкий - польский, которым ТФ-Кабель торгует :P

BookWar, кабеля абсолютно одинаковы? Сечения, кол-во жил, "обычный/огнестойкий"...
Одинаковые. На втором цехе хозяин экономить начал,  Турцию согласовал.
« Останнє редагування: 13 Липень 2012, 15:01:50 від BookWar »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, о каком конкретно кабеле Draka, наименование, идет речь?
И не надо уходить в сторону - было конкретно высказано:
Цитата: BookWar от 11 Июля 2012, 16:03:22 pm

    Может оно конечно DRAKA и ничего себе кабель по документам.
Так где несоответствие заявленным ТТХ в описаниях и на практике?
А то, что в Draka не тупые и за всем жесточайший контроль - за это я вам отвечаю. Сам был на производстве, и наши эксперты при сертификации были, и по работе с комитетом огнестойкости CENELEC там были.
Отдельно просвечу об оболочке кабеля, залитую на экран. В кабеле, особенно сигнальном (так как он тоньше, нежнее силового) все элементы должны быть подвижные в плане склеивания между собой. Изоляция жил, экранирующая фольга, оболочка - все эти элементы при изгибах не должны подвергаться чрезмерному напряжению, то есть у жил радиус изгиба будет меньше, у оболочки больше, и если оболочка заварена на фольгу (если экранированный) или на изоляцию жил, то при изгибах будут внутренние разрывы. Понято? У силовых кабелей, опять же у правильных, жилы обрабатываются тальком, чтобы не разрывать при изгибах изоляцию. А если уж и необходим кабель для более высоких нагрузок на растяжение - берите с индексом ARM (армированные, то бишь бронированные). Как говорил Левша, а ружжа то в Англии, кирпичем не чистють.

И все же - а назваться не можем? Секретно? Или дурная молва о "супер" монтажниках уже и так есть?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Специально кабель для таких как BookWar,
http://www.drakaservice.nl/draka/Countries/Draka_Netherland/producten/datasheet.asp?MofBoomBool=&targetpage=&boom=21346&hoofdstuk=21362
Слабо такой кабель ушатать? Или вашим монтажникам на раз плюнуть?  :wall:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике - наши монтажники зело на него плевались. Внешняя оболочка не очень. При протяжке больших отрезков через отверстия в стене внешняя оболочка рвется и топорщится.
У кого как? Есть другие отзывы?
Это у DRAKA изоляция хреновая???!!!!  :o А что же вы лучше этих кабелей смогли найти и какого производителя???  Качественней этой продукции просто невозможно придумать...особенно касаемо оболочек! Может вам фуфло какое впарили вместо DRAKA? Хочу фото с задирами оболочки увидеть! Я слаботочными работаю крайне редко,но силу ложу десятками километров...Ответственно заявляю: кабели (и оболочки особенно) у DRAKA превосходные!  :thumbsup:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,  я, если честно, ждал и когда ты выскажешься :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.