В ПУЭ на 10 нельзя есть одно можно...
Так категорически не стоит ставить понимание пункта ПУЭ...
Типичные отмазки монтажника, часто действуют на молодых проектировщиков, впервые осуществляющих авторский надзор
Тогда как быть с пунктами
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
1.7.134 РЕ-провідник, якщо він входить до складу лінії (кабелю, проводу),
Как видим не все так однозначно
Ошибаетесь, все просто и однозначно. Действие главы 1.7 распространяется на электроустановки для производства, преобразования, трансформации, передачи и распределения электроэнергии, действие главы 2.3 существенно уже и распространяется только на кабельные силовые линии. Пункты 1.7.134 и 1.7.36 регламентируют требования к РЕ-проводникам, входящим в состав питающей линии, и не распространяются на РЕ-проводники, прокладываемые отдельно, например в системе уравнивания потенциалов, поэтому в них и присутствуют цитируемые вами фразы.