Автор Тема: Кабель в трубе  (Прочитано 7339 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #15 : 29 Травень 2013, 11:49:17 »
Одножильные кабели прокладывать можно и нужно. Но при этом правильно вести монтаж, крепление, устраивать повив и главное правильно завести в здание

Вы упорно продолжаете пропагандировать свое заблуждение из темы http://eom.com.ua/index.php?topic=4598.0, противоречащее п.2.3.49. ПУЕ
"Для мережі змінного струму напругою до 1 кВ та мережі постійного струму напругою до 1,5 кВ кількість жил у кабелі вибирають відповідно до вимог глави 1.7 ПУЕ «Заземлення і захисні заходи електробезпеки», залежно від системи заземлення мережі та захисту від ураження електричним струмом.
У чотири- і п'ятипровідних мережах змінного струму напругою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі.
Прокладати PEN- та РЕ-провідники окремо від фазних провідників заборонено. У системі заземлення TN-С допускається застосовувати трижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці із використанням Їхньої оболонки як PEN -провідника, за винятком установок, у яких за нормальних умов експлуатації струм у PEN -провіднику становить більше ніж 75% допустимого тривалого струму фазного проводу. У системі заземлення TN-S дозволено застосовувати чотирижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці із використанням їхньої оболонки як РЕ-провідника"

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #16 : 29 Травень 2013, 14:03:03 »
sportal, +1! Горячо поддерживаю.В сетях 0,4 не нужно ложить кабели пофазно...спасибо,что ткнули носом в нормы.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #17 : 29 Травень 2013, 14:47:24 »
Мне кажется, что мы несколько отдалились от темы, в данном случае я думаю что главная ошибка:
заложил 4 кабеля 3*50монтажники сделали каждый кабель на фазу
Прокладка одножильных проводов в одной трубе - нормальная практика, как пример разводка в квартирах в гофре в монолите, на производстве - в стальных трубах. 
значит если я заземлю трубу будет все нормально?
заземлять не требуется. Нужно перекомутировать кабели в паралель (в каждом кабеле 3ф и ноль)

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #18 : 29 Травень 2013, 18:17:10 »
В ПУЭ на 10 нельзя есть одно можно...
Так категорически не стоит ставить понимание пункта ПУЭ...
Типичные отмазки монтажника, часто действуют на молодых проектировщиков, впервые осуществляющих авторский надзор
Тогда как быть с пунктами
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
1.7.134 РЕ-провідник, якщо він входить до складу лінії (кабелю, проводу),
Как видим не все так однозначно
Ошибаетесь, все просто и однозначно. Действие главы 1.7 распространяется на электроустановки для производства, преобразования, трансформации, передачи и распределения электроэнергии, действие главы 2.3 существенно уже и распространяется только на кабельные силовые линии. Пункты 1.7.134 и 1.7.36 регламентируют требования к РЕ-проводникам, входящим в состав питающей линии, и не распространяются на РЕ-проводники, прокладываемые отдельно, например в системе уравнивания потенциалов, поэтому в них и присутствуют цитируемые вами фразы.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в трубе
« Reply #19 : 09 Червень 2013, 19:03:19 »
александр555, а физика процесса в том,что в остальных трубах по цеху лежит не один фазный проводник(как у вас в этом случае),а фаза с нолем одновременно. В таком случае магнитный поток ,создаваемый фазным проводом,компенсируются магнитным потоком,создаваемым нулевым проводником...Общий магнитный поток кабелей в этом случае практически равен нулю. Следовательно трубы нечему греть.  ;) В четырех- и пятижильных кабелях проходящих в металлических трубах происходит такой же процесс.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: