Автор Тема: Датчики движения на лестничных клетках  (Прочитано 8800 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну схема приблизительно такая вырисовывается

Но меня смущает, что (в данном случае) к светильнику Л3 подходит питание от двух разных контакторов и при замыкании обоих будет не очень хорошо

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ничего не будет, если все на одной фазе. Замыкание фаза на фазу.
Ну примерно да, схема такая. Только вот на Д1 можно Л2 не подключать. Л2 включает Д2 и Д5.
Надо брать релюхи с 2 Н.О - меньше места в щите займет.

Спасибо за помощь

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: