Автор Тема: Датчики движения на лестничных клетках  (Прочитано 8799 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, как выполнена автоматизация освещения лестничных клеток.

Предполагается установка на каждом пролете лестничной клетки датчика движения. Датчики нужно обвязать так, чтоб светильники загорались как для людей поднимающихся вверх, так и спускающихся вниз.

Если есть схемы - выложите пожалуйста.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, как выполнена автоматизация освещения лестничных клеток.

Предполагается установка на каждом пролете лестничной клетки датчика движения. Датчики нужно обвязать так, чтоб светильники загорались как для людей поднимающихся вверх, так и спускающихся вниз.

Если есть схемы - выложите пожалуйста.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2175

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, но не совсем то.
У нас датчики уже закуплены. Управление ими по сигналу +24 В невозможно. Сижу сейчас кручу схему с контакторами 3-х полюсными. Но, посокльку я не автоматчик, боюсь наделаю кучу ошибок.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge, у вас получается 1 датчик должен включать 2 светильника (на верхней или нижней лестничной клетки). Или же 2 датчика (расположенные на разных уровнях лестницы) включают 1 светильник? Если есть возможность, может лучше на каждой лестничной клетки установить датчик+светильник? Такое решение применялось довольно часто для гостиниц, пока никто не возмущался. Да и система более надежна, при выходе из строя одного элемента все остальные этажи работают нормально.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, Схему вы поняли верно. Так и задуывалось, чтоб человек не шел в темноту наошуп, в ожидании когда же он все-таки включится датчик.
Например, зайдя на лестничную клетку 1-го этажа должен загоратся пролет наверх и вниз в паркинг (мало ли куда человек захочет пойди вниз или вверх).

Было бы очень просто поставить на каждый светильник по датчику, только вот как они будут работать? Мне кажется что не очень хорошо, поскольку большую часть пути человек будет идти в темноте.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было бы очень просто поставить на каждый светильник по датчику, только вот как они будут работать? Мне кажется что не очень хорошо, поскольку большую часть пути человек будет идти в темноте.
Почему? Такой вариант (что человек идет в темноте) возможен, если у вас большой перепад высот на лестничных маршах. Зашел человек на 1-й этаж, включилось освещение на 1-ом этаже. Человек начинает спускаться в паркинг (вниз), часть лестничного марша освещается с 1-ого этажа, пройдя половину лестничного марша человек попадает в зону действия датчика нижней лестничной клетки и т.д. Наверх аналогично. Еще раз повторюсь, данная схема опробована на лестницах многих гостиниц, в частности на ЮБК.
Если все же хотите реализовать вашу схему, то в помощь контроллер вам (с дискретными входами на 220В), а реализовывать такую схему на контакторах выйдет громоздко и  ненадежно.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge, если вы не собираетесь устанавливать дешевые датчики и управлять люм.лампами с электромагнитным ПРА решения светильник-датчик будет достаточно

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тут картинку накидал

Теперь разберем. Зашел человек, сработал Д1 и включается Л1, Л2, Л3. Предположим, что человек пошел вниз, тогда, когда он спустится на нижнюю лестничную клетку, его освещает Л3. Когда он продолжает спускаться вниз, попадает в зону действия Д4 и светится Л4. Эта схема аналогична если бы у каждого светильника стоял свой датчик движения, но более сложна потом при эксплуатации и зависит от датчиков Д1 и Д4.
Или же вы хотите ставить датчик у каждого светильника, но чтобы он включал сразу 3 светильника? Т.е. появляется еще Д3, который подает питание на Л1, Л3 и Л4? Тогда только контроллер.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предполагается установка на каждом пролете лестничной клетки датчика движения
Людина зупинилась передихнути (перестала рухатись) і світло погасло , такий варіант освітлення сходової клітки є недоцільним , краще зробити так як вимагає ДБН В.2.5-23:2010 п.9.22 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, дык у подобных датчиков устанавливается задержка на отключение
да и датчики присутствия никто не отменял

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik Датчики на каждом светильнике (кстати, там датчики присудствия на самом деле, но не суть дело).
Контроллер дорого. получается на контакторах. Тут помещение всего на 4 этажа + паркинг. Получается 10 датчиков в каждый пролет.

Контроллеры беру с 2 Н.О. На 1 контакт - линия, которая вверх, на 2, которая вниз. Когда человек спустился (поднялся) на следующий пролет, сработал 2 датчик движения, который замкнул в свою очередь парралельный контактор уже горящей линии, и следующую неработающую линию.

Картинку подредактировал




Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge, т.е. на светильники Л3 будет подаваться напряжение от двух разных контакторов (управляемых Д1 и Д3)?

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно. Если точнее пронумеровать контакты:
Д1 - контакты которые будут управляться 1-м датчиком
Д3 - 3-м

Контактор 1-го датчика
Д1.А1-Д1.А2  - силовые контакты подключены на датчик Д1
Д1.1-Д1.2 - на линию Л1
Д1.3-Д1.4 - на линию Л3

Контактор датчика Д3
Д3.А1-Д3.А2  - силовые контакты подключены на датчик Д3
Д3.1-Д3.2 - на линию Л3
Д3.3-Д3.4 - на линию Л4

Есть ли в этом смысл?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge, а можно схемку показать? А то пока не понятно откуда берется управляющий сигнал на катушку.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знал бы схему, "жил бы в Ялте"  :)

Управляющий сигнал берется с датчика движения, который замыкает-размыкает цепь управления контактора.

 