Автор Тема: Защита КЛ-0,4 кВ  (Прочитано 7532 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита КЛ-0,4 кВ
« : 24 Липень 2008, 17:32:47 »
Может-ли быть предохранитель в начале линии с большим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля? Должен-ли этот предохранитель защищать линию от перегрузки? В конце линии, само-собой стоит предохранитель с меньшим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля.
Входите тесными вратами

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #1 : 24 Липень 2008, 17:45:58 »
Не понятна схема. Где же тогда селективная работа защиты???
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #2 : 24 Липень 2008, 18:12:26 »
AleksandrPol, Може якщо кабель не вимагає захисту від первантаження (наприклад прокладений в будівлі)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #3 : 24 Липень 2008, 18:24:31 »
В частности из-за соблюдения селективности и проблема. В конце линии стоит предохранитель 200 А, чтобы обеспечить селективность в начале ставлю 315 А, должен ли кабель выбираться по 315 А или по 200 А?
 :)
Цитата: IvaSerge
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.
А где защита кабеля от КЗ (например в конце линии или по трассе кабеля)?
« Останнє редагування: 24 Липень 2008, 18:26:49 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #4 : 24 Липень 2008, 18:39:07 »
Схема, например, такая
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #5 : 24 Липень 2008, 21:22:24 »
AleksandrPol, В данному випадку немає необхідності захищати кабель від перевантаження, необхідний захист тільки від струмів К.З., час відключення <= 5 cек. Селективність залежить від сруму К.З.В любому довіднику по електропостачанню радянских часів знайдеш табичку селективності запобіжників.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #6 : 24 Липень 2008, 22:58:35 »
Если кабель проложен в земле ток уставки предохранителя может быть больше допустимого тока кабеля, при условии, что он (предохранитель) защищает от токов к.з., если не требуется защита от перегрузок. Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #7 : 25 Липень 2008, 09:28:42 »
IgorS, Сугор, спасибо!
Цитата: IgorS
час відключення <= 5 cек
- почему так?

Цитата: Сугор
Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #8 : 25 Липень 2008, 11:40:36 »
AleksandrPol, - почему так?
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД

ДБН В.2.5-27-2006

2.4.1.14 Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.1, але не більший 5 с.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #9 : 25 Липень 2008, 11:43:27 »
А відносно селективності існує така табличка для запобіжників, вона більш реальна чем череі ступінь. Якщо в схемі є РП-0,4 ТП, ВРУ, РП, груповий щиток то на які уставки можно вийти?
« Останнє редагування: 25 Липень 2008, 11:46:05 від IgorS »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #10 : 25 Липень 2008, 11:53:56 »
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #11 : 25 Липень 2008, 12:22:57 »
IgorS, большое спасибо!
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
а все-ли придерживаются этих табличек селективности для автоматов? Я беру автомат просто на ступень выше :). Иначе из-за соблюдения селективности автоматов прийдется сильно увеличивать сечение кабеля. Ведь кабели в зданиях нужно защищать от перегрузки...
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #12 : 25 Липень 2008, 13:15:50 »
AleksandrPol, Взагалі це табличка SIEMENS, а раз виробник гарантує таки параметри то напевно можно використовувати ці таблиці.
Пропоную поговорити про селективність м мережах 0,4 кВ, хто як виконує?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #13 : 25 Липень 2008, 22:58:01 »
Цитата: AleksandrPol
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #14 : 28 Липень 2008, 09:13:24 »
Цитата: Сугор
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
автомат дороже!
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю