Защита КЛ-0,4 кВ
« : 24 Липень 2008, 17:32:47 »
Может-ли быть предохранитель в начале линии с большим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля? Должен-ли этот предохранитель защищать линию от перегрузки? В конце линии, само-собой стоит предохранитель с меньшим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля.
Входите тесными вратами

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #1 : 24 Липень 2008, 17:45:58 »
Не понятна схема. Где же тогда селективная работа защиты???
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #2 : 24 Липень 2008, 18:12:26 »
AleksandrPol, Може якщо кабель не вимагає захисту від первантаження (наприклад прокладений в будівлі)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #3 : 24 Липень 2008, 18:24:31 »
В частности из-за соблюдения селективности и проблема. В конце линии стоит предохранитель 200 А, чтобы обеспечить селективность в начале ставлю 315 А, должен ли кабель выбираться по 315 А или по 200 А?
 :)
Цитата: IvaSerge
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.
А где защита кабеля от КЗ (например в конце линии или по трассе кабеля)?
« Останнє редагування: 24 Липень 2008, 18:26:49 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #4 : 24 Липень 2008, 18:39:07 »
Схема, например, такая
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #5 : 24 Липень 2008, 21:22:24 »
AleksandrPol, В данному випадку немає необхідності захищати кабель від перевантаження, необхідний захист тільки від струмів К.З., час відключення <= 5 cек. Селективність залежить від сруму К.З.В любому довіднику по електропостачанню радянских часів знайдеш табичку селективності запобіжників.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #6 : 24 Липень 2008, 22:58:35 »
Если кабель проложен в земле ток уставки предохранителя может быть больше допустимого тока кабеля, при условии, что он (предохранитель) защищает от токов к.з., если не требуется защита от перегрузок. Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #7 : 25 Липень 2008, 09:28:42 »
IgorS, Сугор, спасибо!
Цитата: IgorS
час відключення <= 5 cек
- почему так?

Цитата: Сугор
Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #8 : 25 Липень 2008, 11:40:36 »
AleksandrPol, - почему так?
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД

ДБН В.2.5-27-2006

2.4.1.14 Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.1, але не більший 5 с.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #9 : 25 Липень 2008, 11:43:27 »
А відносно селективності існує така табличка для запобіжників, вона більш реальна чем череі ступінь. Якщо в схемі є РП-0,4 ТП, ВРУ, РП, груповий щиток то на які уставки можно вийти?
« Останнє редагування: 25 Липень 2008, 11:46:05 від IgorS »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #10 : 25 Липень 2008, 11:53:56 »
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #11 : 25 Липень 2008, 12:22:57 »
IgorS, большое спасибо!
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
а все-ли придерживаются этих табличек селективности для автоматов? Я беру автомат просто на ступень выше :). Иначе из-за соблюдения селективности автоматов прийдется сильно увеличивать сечение кабеля. Ведь кабели в зданиях нужно защищать от перегрузки...
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #12 : 25 Липень 2008, 13:15:50 »
AleksandrPol, Взагалі це табличка SIEMENS, а раз виробник гарантує таки параметри то напевно можно використовувати ці таблиці.
Пропоную поговорити про селективність м мережах 0,4 кВ, хто як виконує?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #13 : 25 Липень 2008, 22:58:01 »
Цитата: AleksandrPol
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ-0,4 кВ
« Reply #14 : 28 Липень 2008, 09:13:24 »
Цитата: Сугор
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
автомат дороже!
Входите тесными вратами

 